Side 2 af 3

Blandeventil til shunt, erfaringer hvad virker under 1000 kr

: 29 okt 2012 17:06
af søren ø
Øhhh jeg har også en kuglehane og har altid haft det. Virker altid. Nej vi kan ikke have over 45 grader (eller 65 i mit tilfælde) ved alle driftstadier. Men det kan man, mig bekendt, heller ikke om så ventilen kostede 1 million. Hvis fyret er ved at starte op med 20 grader varmt vand, er det jo vanskeligt at have 45. Ellers følger min retur fyret under start, så kan ikke rigtig se forskellen

Blandeventil til shunt, erfaringer hvad virker under 1000 kr

: 29 okt 2012 17:16
af themasterdk
Det er sku lige meget om der sidder en dyr ventil eller en til 45 kr bare returen holder den rette temp icon_cheesygrin.gif

Blandeventil til shunt, erfaringer hvad virker under 1000 kr

: 29 okt 2012 17:41
af TaagMan
På en BlackStar løber returen i de bagerste røgslag, og risiko'en for kondensering hvis man kommer under 45 grader på returen er meget reel. Typisk sætter man pumpestart'en til 50 grader for at undgå at få en røvfuld kold vand ind i kedlen. Retur temperaturen fra huset varierer meget hen over døgnet. Nogen fra 15 til 40 grader, og det kræver altså at der i perioder skal blandes meget mere fremløbsvand i fyret. Specielt folk der har VVB prioritering hvor der ikke hele tiden siver kedelvand for at holde den varm, kan der ryger MEGET kold returvand tilbage til kedlen fordi der bliver spulet iskold grundvand på spiralen i VVB'en.

Nogen kan fin bruge en kuglehane... og det skal i være velkommen til, men... hold lige øje med kondens problemer.

Blandeventil til shunt, erfaringer hvad virker under 1000 kr

: 29 okt 2012 20:14
af pso
Min sidder direkte under pumpen med mix udgangen ind i pumpens retur.
Jeg fik ikke noget varme i huset, Vandet cirkulerede bare rundt i shunt og fyr. Jeg havde stillet den på 7 omgange ud af de 10-11 stykker og fik 50 grader ud af pumpen. 60 grader ud fra fyr.
Jeg formodede det var luft i systemet efter påfyldning samme dag. Måske luft i TVM-H og eller pumpe.
For at få evt luft i retur slangen/pumpen ud skruede jeg den frem og tilbage flere gange. Det løs som om luften kom op igennem pumpen og ud gennem autoudlufter på pumpens udgang. Efter 4-5 gange frem og tilbage satte indstillingshætten sig pludselig fast. Jeg tog lidt hårdere fat (er kontormand på 64 kilo uden kræfter) og så drejede den rundt, men så så jeg at jeg var ved at skrue indmaden ud af ventil huset.
Det var søndag aften så Jeg skruede den sammen igen og må vente til jeg får tid til at tappe vand af fyr og kigge nærmere på den.
Der leveres nu 40 grader ind i fyr så det står den altså fast på, men jeg fik så også varme i huset.
Så ja den ser ud til at fungere bortset fra at reguleringshåndtaget sidder fast og den går fra hinanden når man vil skure venstre om, højre om rokker den sig ikke ud af stedet.

Blandeventil til shunt, erfaringer hvad virker under 1000 kr

: 29 okt 2012 20:23
af J-B
Prøv at tage håndtaget af, der skulle sidde en skrue i toppen af den.
På den spindel du drejer med håndtaget sidder der en låsemøtrik du kan spænde til når den er justeret ind så andre ikke kan dreje på den, det kan jo være den der er blevet låst.

Blandeventil til shunt, erfaringer hvad virker under 1000 kr

: 29 okt 2012 20:33
af TaagMan
Hm, jeg ville personligt ikke købe en ny. Ud over at det håndtag stinker, så er det en af de bedste shunts du kan få, fordi den er i stand til helt at lukke returen fra huset fra. Du får ikke nogen bedre regulering af returen. Mit håndtag er gået i stykker, og jeg har kylet det væk i en stor fed bue, og jeg justerer den bare med en papegøje tang, og jeg har kun gjort det et par gange.

Blandeventil til shunt, erfaringer hvad virker under 1000 kr

: 29 okt 2012 20:43
af bent
Hej taagman var det en avtb ventil du brugte ? tror også det er sådan en jeg har på min varmvands beholder.

Blandeventil til shunt, erfaringer hvad virker under 1000 kr

: 29 okt 2012 20:51
af TaagMan
bent » 29 Oct 2012, 20:43 skrev:Hej taagman var det en avtb ventil du brugte ? tror også det er sådan en jeg har på min varmvands beholder.
Nix, det er sådan en her http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/624 ... SIT20.html. Den til højre. Det er også sådan en PSO har

Blandeventil til shunt, erfaringer hvad virker under 1000 kr

: 29 okt 2012 22:24
af pso
Håndtaget afmonteret, kontramøtrik skuret af, det var ikke den, men godt bud J-B
Jeg kan dreje den med en svensk nøgle, men skal tage alt for hårdt fat, gevind skriger som når man skærer gevind uden olie.
Jeg gætter på at der er kommet en spån gevind da jeg skruede den helt i bund. Når jeg får tid tapper jeg vandet af og skiller den helt ad, så jeg kan rense og smøre gevindet.

Tag for input Taagman, jeg har ledt meget og valgt den ventil fordi Danfoss har lavet noget ordentlig dokumentation.
Eneste ulempe er at den måske har lidt mere tryktab end man kan ønske sig.
Jeg regnede på det man ikke lige huske tallene, konklusionen var klar til 10Kw fyr burde det være ok.

Blandeventil til shunt, erfaringer hvad virker under 1000 kr

: 29 okt 2012 22:37
af TaagMan
pso » 29 Oct 2012, 22:24 skrev:Håndtaget afmonteret, kontramøtrik skuret af, det var ikke den, men godt bud J-B
Jeg kan dreje den med en svensk nøgle, men skal tage alt for hårdt fat, gevind skriger som når man skærer gevind uden olie.
Jeg gætter på at der er kommet en spån gevind da jeg skruede den helt i bund. Når jeg får tid tapper jeg vandet af og skiller den helt ad, så jeg kan rense og smøre gevindet.

Tag for input Taagman, jeg har ledt meget og valgt den ventil fordi Danfoss har lavet noget ordentlig dokumentation.
Eneste ulempe er at den måske har lidt mere tryktab end man kan ønske sig.
Jeg regnede på det man ikke lige huske tallene, konklusionen var klar til 10Kw fyr burde det være ok.
Jeg har ladet en 1800L akku tank gennem den ventil der fra et fyr der ydede væsentlig mere end 10 kW.. ventilen fejler ikke noget mht. flow. Tror du har ret mht. det med spånnerne.