Side 2 af 2

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 28 okt 2012 21:14
af klinten
Der hvor temperaturen stiger er der hvor den kører VVB drift. Men det er lige præcis der hvor VVB drift stopper at den stopper fyret. Burde den ikke skrive stop temp eller noget i den retning hvis den skulle stoppe på overtemperatur? Min kedeltemp stod til 55 med diff. over på 10. Jeg har nu ændret det til kedel 60 og diff. over 15. Det

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 28 okt 2012 21:31
af hensan
Den kører med VVB drift indtil 14:30 og derefter almindelig drift til 14:44. På dette tidspunkt er kedel temp (selvom nedgående) stadig ca 70 grader og dermed over din 55+10 grader.

På din log vil der bare stå slukket men på dit display har der sikkert stået >stop temp<

Den laver det samme nummer kl 19:59 hvor den stopper på over temp 15 min efter VVB stop kl 19:44

Jeg mener ikke det er din tidsstyring der er årsag til dette. Hvis du skal ude over dette mener jeg i stedet for du skal kigge på at få fyret til at regulere ned hurtigere efter VVB periode for at undgå det når at komme på overtemp 15 min efter den efterfølgende alm periode.

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 28 okt 2012 21:36
af klinten
Det giver god mening det du skriver. Jeg har ikke kigget på displayet når det sker, men jeg tror du har ret. Jeg kan ikke se hvordan jeg skulle kunne ændre forløbet efter at der er kørt VVB. Problemet er at jeg har 1-strengssystem og derfor har jeg ret lille afkøling.. Så skulle jeg lave noget med et timerrelæ og forsinke min VVB ventil 10 min. Så ville fyret være nede i et fornuftigt leje..

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 28 okt 2012 21:47
af hensan
Hvis dit anlæg er bygget op som efter din stokerkontrol tegning kunne du vel sætte en ekstra termostat ventil parallelt med din VVB prio ventil.
VVB ventil.jpg
VVB ventil.jpg (8.25 KiB) Vist 351 gange
På den måde burde du holde mere jævn temp i din VVB idet den vil lades også under normal fyr drift og dermed mindske de gange hvor din VVB prio ventil vil skifte og dit fyr gå i VVB mode med forhøjet temp til følge ?

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 28 okt 2012 22:02
af paw
kunne man ikke sætte vvbprio til max 50-60% i ydelse så vil kedeltemp ikke stige så meget eller ?

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 29 okt 2012 07:48
af klinten
paw » 28 Oct 2012, 22:02 skrev:kunne man ikke sætte vvbprio til max 50-60% i ydelse så vil kedeltemp ikke stige så meget eller ?
Jeg mener at max er til 60%, men jeg skal jo stadig bruge en høj temperatur for at varme vandet op ellers tager det jo en evighed. Så det vil ikke virke.

Hvorfor er min urstyring underlig? 6.78

: 29 okt 2012 07:51
af klinten
hensan » 28 Oct 2012, 21:47 skrev:Hvis dit anlæg er bygget op som efter din stokerkontrol tegning kunne du vel sætte en ekstra termostat ventil parallelt med din VVB prio ventil.
VVB ventil.jpg
På den måde burde du holde mere jævn temp i din VVB idet den vil lades også under normal fyr drift og dermed mindske de gange hvor din VVB prio ventil vil skifte og dit fyr gå i VVB mode med forhøjet temp til følge ?
Det er ikke bygget op som på tegningen i stokerkontrol, det er bygget op sådan her: https://dl.dropbox.com/u/243925/Diagram.pdf

Jeg har også overvejet sådan en termostatventil, det må bliver til sommer. :great: