Problemer med opstart efter sommerstilstand

: 01 okt 2012 17:55
af Flyball
Der røg så de sidste undskyldninger :)


:great:

Problemer med opstart efter sommerstilstand

: 01 okt 2012 17:57
af CRHansen
Det var godt nok ikke meget din snegl gav. Er der meget smuller i den?

Problemer med opstart efter sommerstilstand

: 01 okt 2012 18:12
af MortenMadsen
Okay nu har fyrret været igang. Det kørte kun med 10 % i virkningsgrad, men kedlen blev 87 grader og slår fra. Nogen der har noget at sige omkring dette ?

Problemer med opstart efter sommerstilstand

: 01 okt 2012 18:13
af MortenMadsen
CRHansen » 01 Oct 2012, 17:57 skrev:Det var godt nok ikke meget din snegl gav. Er der meget smuller i den?
Nej synes jeg nemlig heller ikke. Og nej ikke rigtigt noget smuller.
Håber der kommer gang iden så vil jeg lave en beregning igen når den bliver renset.

Problemer med opstart efter sommerstilstand

: 01 okt 2012 18:27
af MortenMadsen
Okay endnu engang må jeg kryppe til korset. Efter at have læst manualen (på nettet) fandt jeg ud af det var en god ide at rense fotocellen. Pillede skjoldet af og opdagede at printet og alt rundt omkring var dækket af en tynd gang smuller. Blæste forsigtigt det fri fra støv med tryk luft.
Pillede cellen ud og tørrede den af den var også lidt beskidt og blæste forsigtigt ind i hullet og der kom også forholdvis meget støv ud.

Nu venter jeg på at kedlen kommer under 60 grader så prøver vi en opstart igen.

Problemer med opstart efter sommerstilstand

: 01 okt 2012 19:17
af pille bruger
MortenMadsen » 01 Oct 2012, 17:47 skrev:Har kørt sneglen 6 min resultat 560 gram ? :S
Kørte sneglen igen med et resultat på 730 gram istedet, sidste år kørte den over 900 gram ?
Det er så det du sætter ind i autoberegning.
Så skal du tilpasse luft.
Kig denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf

Problemer med opstart efter sommerstilstand

: 01 okt 2012 19:46
af MortenMadsen
pille bruger » 01 Oct 2012, 19:17 skrev:
Det er så det du sætter ind i autoberegning.
Så skal du tilpasse luft.
Kig denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Hmm okay.
Fyrret har kørt, dens virkningsgrad nåede op på 23 % skakttempratur på 20 grader, og kw 5, mens kedlen var omkring 60 grader.
Tænkte at nu var den der men så begyndte virkningsgraden at falde ned til 10 % mens kedel tempraturen bare steg indtil 75 eller deromkring var den bare slog fra.

Problemer med opstart efter sommerstilstand

: 01 okt 2012 19:54
af Dunas
Virker din pumpe?? For mig lyder det meget mærkelig det du beskriver. Din kedeltemp. er 60 grader og den stiger hurtig til 75 grader (korrekt??). Hvis ja, er det fordi din pumpe ikke starter op. Har du varme i dine radiatorer??.
De 23% er ikke virkningsgrad, det er effekten på brænder, som passer nogenlunde med 5 kw.

Problemer med opstart efter sommerstilstand

: 01 okt 2012 20:28
af MortenMadsen
Løsningen er fundet det var pumpen som havde sat sig, er løsnet og virker nu så nu er der varme på igen :) Tak for alle indputs.