Side 2 af 5

cirkulationspumpe

: 26 sep 2012 20:06
af Zarge
Argh... naturligvis læste det sådan så han havde puttet fase på nul-klemmen og omvendt... Det var det jeg ikke lige kunne få til at passe...
Men under allle omstændigheder, så må det være trikkeren der står med aben... Er man det mindste i tvivl ler man INDEN man kobler noget til!

cirkulationspumpe

: 26 sep 2012 20:07
af marbjergper
hej igen var ude og kikke på den tilsluting der ,der er kun en fase og nul+ jord, men på pumpen der det jo tydeligt mærket fase og nul +jord på stikket så det er vel ikke ok at vende dem,det er vel det print kort der ikke kan tåle en fasevendning. lightning.gif

Og ja der er vand på anlæget det har kørt fint i en uge med pumpen på en kabeltromle fra en anden kontakt fra stuen.

cirkulationspumpe

: 26 sep 2012 20:16
af Dinsen
marbjergper » 26 Sep 2012, 20:07 skrev:hej igen var ude og kikke på den tilsluting der ,der er kun en fase og nul+ jord, men på pumpen der det jo tydeligt mærket fase og nul +jord på stikket så det er vel ikke ok at vende dem,det er vel det print kort der ikke kan tåle en fasevendning. lightning.gif

Og ja der er vand på anlæget det har kørt fint i en uge med pumpen på en kabeltromle fra en anden kontakt fra stuen.
Det er for at sikre polariteten, du må ikke styre/afbryde noget vha nullen. Men rent funktionsmæssigt gør det ingen forskel hvad der er fase og hvad der er nul, så længe det er 230v.

cirkulationspumpe

: 26 sep 2012 20:20
af Zarge
Jeg er 99,9% sikker på at der ikke sker noget ved at bytte rundt på fasen og nullen... Har selv min koblet "midlertidig" til med en stikprop uden jord, som er blevet flyttet rundt en mængde gange... jeg har svært ved at tro at det er lykkedes ikke at få stikket "vendt forkert" under vejs...
Tror altså stadig det er lykkedes for elektrikeren at få 2 faser ud i stikket (400v) istedet for 1 fase + 1 nul (230v)

cirkulationspumpe

: 26 sep 2012 20:26
af marbjergper
Ja det er jeg da sikker på at han ikke har gjort,det er fra en 230 stikkontakt han har ført videre den føder fruen's tørretumbler og den kører fint,der er kun 3 ledninger blå sort og gul/grøn
+ synes det er lidt underligt at styre boxen til ventilerne stadig kører fint den var jo også på.

cirkulationspumpe

: 26 sep 2012 20:28
af Dinsen
Zarge » 26 Sep 2012, 20:20 skrev:Jeg er 99,9% sikker på at der ikke sker noget ved at bytte rundt på fasen og nullen... Har selv min koblet "midlertidig" til med en stikprop uden jord, som er blevet flyttet rundt en mængde gange... jeg har svært ved at tro at det er lykkedes ikke at få stikket "vendt forkert" under vejs...
Tror altså stadig det er lykkedes for elektrikeren at få 2 faser ud i stikket (400v) istedet for 1 fase + 1 nul (230v)
Enig! Plus at når man tilslutter sådan en bandit midlertidigt på en byggeplads bliver de osse vendt op til flere gange.

cirkulationspumpe

: 26 sep 2012 20:56
af Skovløber
Jamen, så har du en løs nul ledning i installationen. Pas du heller på, der ikke brænder mere af... :shock:

cirkulationspumpe

: 26 sep 2012 21:10
af marbjergper
hm!jeg fatter ikke fittens knast, han har koblet på de 3 ledninger der er i den kontakt der føder tørertumbleren som kører perfekt, så en løs nul?
må så sige jeg aldrig har set en gulvvarme pumpe på en byggeplads så den forstår jeg ikke sammelingningen med.
men han må på banen i morgen igen angry_109.gif

cirkulationspumpe

: 26 sep 2012 21:16
af Landlyst
En løs nul er nok den hyppigeste fejl hvor 230V ting går til... Det er jo umuligt at vende en fase og nul forkert..... Men hvis nul'er er løs så ka der ske mange underlige ting...

cirkulationspumpe

: 26 sep 2012 21:19
af Dinsen
marbjergper » 26 Sep 2012, 21:10 skrev:hm!jeg fatter ikke fittens knast, han har koblet på de 3 ledninger der er i den kontakt der føder tørertumbleren som kører perfekt, så en løs nul?
må så sige jeg aldrig har set en gulvvarme pumpe på en byggeplads så den forstår jeg ikke sammelingningen med.
men han må på banen i morgen igen angry_109.gif
Okay, men det ændre nu ikke noget på at de tit bliver sluttet midlertidigt til for at kunne bruge husets varmekilde i stedet for el varme. Så det er ikke en sammenligning det er en konstatering at jeg har set flere cirkpumper monteret med to benet stikpropper som er blevet vendt og drejet uden det har kostet en pumpe! Som Zarge osse skriver at han muligvis har gjort med sin.