Side 2 af 2

Ny black star med semirens

: 16 okt 2012 23:01
af Bennie
Angående utætte låger, så har jeg samme problem, jeg fik forbedret det lidt da jeg opdagede at noget af røgen, kom op omkring det ene beslag, ved forreste låge ned til brænder, grunden var, at der manglede en stor skive på bolten der holder beslaget, så den ikke kunne dække for monteringshullet.

Så prøv evt. at tage låget af, ned til semirens/røgkanalerne og mærk efter om der sidder skiver på alle boltene der holder låget til forreste kedelrum.

Vh Bennie

Ny black star med semirens

: 17 okt 2012 05:15
af triumph
jeg chekker :great:

Ny black star med semirens

: 23 okt 2012 18:17
af triumph
Jeg skrev tidligere at PI reguleringen virkede perfekt.
Det gjorde den også indtil jeg tænkte mig om :oops:
Jeg skrev jo også at det var sådan lidt på grænsen med kondens i kedlen. Kedeltemp er sat til 70 C.
Men så slog det mig at det jo ikke hjalp noget at sætte kedel temp til 70 c. Når pumpestart var sat til 55 c (pumpestop 50C).
Og kedlen faktisk aldrig nåede over 60 C, inden den var færdig med at varme huset op. :oops: :oops:
Derfor ændrede jeg pumpestart til 65 c (stop 60 C).
Dette medførte at når kedel kom over 60 c. begyndte P ledet at reguler ydelse ned til 25%, og når pumpen så startede, så faldt temp hurtigt. Pumpe stoppede, og ydelse pendlede konstant mellem 90 og 25%.
Jeg satte pumpestart til 60 (stop til 55) det hjalp noget, men godt blev det ikke.

En dag må jeg vist sige til famillien; Nu skal far have ro. Der skal fintrimmes.
Finde mig en ølkasse til at sidde på i fyrreummet, mens der justeres :wink:

Ny black star med semirens

: 23 okt 2012 19:01
af Exsmeden
triumph » 23 Oct 2012, 18:17 skrev:Jeg skrev tidligere at PI reguleringen virkede perfekt.
Det gjorde den også indtil jeg tænkte mig om :oops:
Jeg skrev jo også at det var sådan lidt på grænsen med kondens i kedlen. Kedeltemp er sat til 70 C.
Men så slog det mig at det jo ikke hjalp noget at sætte kedel temp til 70 c. Når pumpestart var sat til 55 c (pumpestop 50C).
Og kedlen faktisk aldrig nåede over 60 C, inden den var færdig med at varme huset op. :oops: :oops:
Derfor ændrede jeg pumpestart til 65 c (stop 60 C).
Dette medførte at når kedel kom over 60 c. begyndte P ledet at reguler ydelse ned til 25%, og når pumpen så startede, så faldt temp hurtigt. Pumpe stoppede, og ydelse pendlede konstant mellem 90 og 25%.
Jeg satte pumpestart til 60 (stop til 55) det hjalp noget, men godt blev det ikke.

En dag må jeg vist sige til famillien; Nu skal far have ro. Der skal fintrimmes.
Finde mig en ølkasse til at sidde på i fyrreummet, mens der justeres :wink:

Når kassen er tom kører fyret :-)