Shuntventil

: 09 sep 2007 17:18
af petaas
Hejsa

Den mest simple udgave er en kugleventil du selv justere indtil der er 60 grader ind i bund af kedel. Det kørte jeg med i knap 1½ år.

Den blev skifte til wats ventil og watts termoelement

: 09 sep 2007 20:44
af Brian B
Hej
jeg bruger en ravi ventil fra danfoss og en 3 vejs ventil. det virker fint

: 13 sep 2007 07:25
af cfonsskov
Hej

Nu fik jeg svar fra NBE, og her er hvad jeg fik afvide. Jeg håber der er nogen der kan bruge det, og evt vil kommentere det.

Det er bare copy/paste fra den mail jeg fik.

Mvh

Christian

___________________________________________________________________________

Hej
Undskyld det sene svar
Jeg ville be venligt om at få det monteret, det er meget muligt han har ret
i at forbruget ikke er ret stor og returen er varm.

Men hvis der ikke meget flow i kedlen, kan det være svært at måle en
ordentlig temperatur.
Og fyret kan have svær ved at svinge ind på den rette ydelse
Det går bedre hvis vandet cirkulerer.
Hvis der er en varmtvandsbeholdere i nærheden af kedlen uden styring
(ventil,)kan den virke / bruges som shunt.
Opop´en skal du ikke være bange for ,
jeg har kørt et par år uden shunt med 50 meter til huset ,
så returen var altid kold, har ikke set kondens i den endnu.
Det jeg tror der gør forskellen er at Opop´en ikke har vand i bunden ,
men først lidt op af siden.



Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüssen / Best regards

: 13 sep 2007 22:08
af scotten
hej
Jeg tror at der er ged i opfattelsen af shunt.
Jeg har 2 shunte på mit pillefyr.
Shunt 1 (min primære varmekreds) blander fremløb fra kedel med retur til kedel , for at holde temp over 60 for at undgå kondens indvendig i kedlen.
Varmtvandsbeholderens varmespiral er med i den primære varmekreds.
Shunt 2 (min sekundære varmekreds) blander retur fra radiatorerne med fremløb, for at holde fremløbet til radiatorerene så lavt som muligt, dette for at undgå varmetab i rør, dårlig regulering mm.
Fremløbstemperaturen til radiatorerne bliver justeret automatisk efter udetemperaturen vha en klimastat, så temperaturen altid er så lav så muligt i forhold til vejret udenfor.

Re:

: 04 nov 2007 17:32
af JesperTheViking
Fyns Bio Stoker skrev:Hej Christian.

Det en OPOP er en pladejerns kedel.
Der skal være plandesløjfe på. Jeg bruger altid en RAV 8 dannfoss 1/2 samt en RAVK 25-65 graders med løs føler som skal sidde så tæt på returen på kedelen .
Ved ikke at bruge en blandesløjfe vil du altid få en kold bund på din kedel.Som vil giv afleringer på indersiden af kedelvæggen.
Desuden en dårlig økonomin pga af graderne i bunden vil svinge meget.
Husk trækstabilator på røgrøret.

Mvh Fyhs Bio Stoker.
Kennet Jensen.
Hej Fyhs Bio Stoker,

Kunne du beskrive dette lidt nærmere? Har du ganske enkelt to TEE stykker (fremløb og retur) og der i mellem en RAVK og hvordan har du sat føleren (dyk lomme eller ...)?
MVH
Jesper

Shunt

: 14 nov 2007 13:54
af Falck
Du skal have en eller anden form for en shunt på. Jeg plejer også at bruge en alm ventil ala en rav-8, med en 10-70 grader fjernføler, det virker altid. Rører går fra frem til retur, med ventilen imellem. Føleren har jeg puttet ind i bunden at kedlen, sammen med aftapshanen (med et tee stykke :-)