Rør dimension på 30Kw

: 16 okt 2012 22:26
af Hjemme teori
Ja mit fyr holder fremløbstemperaturen og jeg har termostat ventiler, 3- vejs ventil på VVB så ja du har ret i at der ikke bliver kaldt på mere varme når ikke der er behov.
-Men hvis de sidste radiatorer skal have vand når det bliver koldt er tilskrækkeligt flow altså en nødvendighed og med en temperatur difference i kedlen efter opblanding på 15 grader, skal pumpen altså kunne flytte 1,8-2,0 m3/h. Og ja på kolde dage forventer jeg som Klienten skriver et forbrug på 350-400 kWh, så hvis ikke pumpen kan flytte varmen hjælper det altså ikke at fyret kan lave den.
Med 350kWh/døgn skal der i gennemsnit leveres 15kW og så er 26 vist ikke for højt skudt for en spidsbelastning.

Rør dimension på 30Kw

: 16 okt 2012 22:34
af klinten
Bor du i et slot? icon_cheesygrin.gif

Lidt hurtig energiberegning:

Delta T = 15 grader (Fremløb på f.eks. 65 og retur på 50)
husets energioptagelse= 15 kW
Så skal flowet være: 860 l/t

Samme regnestykke med 30 kW så skal flowet være 1720 l/t

Her er ikke medregnet det vand der bliver shuntet.

Rør dimension på 30Kw

: 16 okt 2012 22:46
af Hjemme teori
Hej Klinten

Nej ikke et slot, men en 3-længet gård fra 1898.

Om det shuntes er hib som hab, det betyder bare at delta T reelt er højere i raditorerne.

Grunden til at jeg beskriver lidt højere flow er at jeg har lagt lidt sikkerhed ind i justeringen af fyret og min beregning. Her har jeg 60 gr. på kedel og 47-48gr. ind og så får vi 1860l på 26 kW, mn så kan jeg jo køre lidt yderligere når det er rigtig koldt og så mangler jeg "kun" 300l/h for at kunne hive alle de 30 kW fyret burde kunne præstere.

Rør dimension på 30Kw

: 22 okt 2012 19:55
af remme
Pas på med for lav retur temperatur. Din kedel kan hurtig tæres op

Rør dimension på 30Kw

: 22 okt 2012 21:35
af lamborg
Hej Sophus.
Hvor stor er din pumpe ?? Jeg har sat en magna 25-100 på for en almindelig alpha 25-60 var for lille til at holde flow på mit anlæg

Rør dimension på 30Kw

: 22 okt 2012 21:42
af Hjemme teori
Som jeg skriver, en 25-60.
På oliefyr brugte jeg den samme, men havde jo også en større delta -T.
Dog havde jeg også en 3/4" kedelslange og de har jo næsten ingen lysning.
Jeg regner med at skifte forsiden af fyret til 1" og skifte 3-vejsventilen til det samme, så er det kun flowmåleren der er lille lysning.

Rør dimension på 30Kw

: 22 okt 2012 21:57
af J-B
Hej Sophus.
Inden du laver for meget om, så prøv at køre vinteren over med nuværende setup.
Skulle du evt. hæve kedeltemp med 5 eller 10 grader så er det jo ikke så mange kg piller ekstra i tab i røgen det drejer sig om.
Nyd dit nye anlæg, og har du god varme overalt ved 26kw. er da bedre end 30kw. og fryse.
Holder du bare din retur over 45-50 grader så betyder din fremløbtemp. ikke så meget, medmindre du får fugt i kedelen, så hæv shunttemp.

Rør dimension på 30Kw

: 22 okt 2012 22:01
af mejeristen
min højt ærede nabo har ca 650 kvm middel isoleret hus, hans cirk. pumpe er Magna MEGET STOR efter en vvs'ers råd, alm. cirk. pumpe skulle efter vedkommende vvs'ers råd være for lille!
såe pumpen kunne vel være et godt bud!

Rør dimension på 30Kw

: 22 okt 2012 22:02
af lamborg
OK . Det er nok også lidt svært at sammen ligne med mit anlæg. For jeg har 5/4 " fra fyret ud til mine hovedstræk som er 3" hvorfra der går 3/4 " op til radiatorer i det ene stræk og det andet stræk ender i et 2" tee som deles af to kæmpe radiatorer. Men jeg satte netop ikke nogen flow måler på for ikke at gå ned i lysning. Jeg har tilgængæld ikke mulighed for at sætte en 3 vejs på men skal have en 2 vejs på 3/4 rør til VVB . Når nu engang jeg får finger i en v10 for jeg mangler udgange. Lidt træls lige pt hvor jeg har samme VVB temp som mit kedel setpunkt. (nej jeg gider ikke sætte en alm temostat på :-)

Rør dimension på 30Kw

: 22 okt 2012 22:57
af Hjemme teori
Jeg tænker også på at skifte 3 vejsen med en 2-vejs, så skulle jeg ihvertfald have fuldt flow når den åbner. Det giver så lidt problemer med at kedlen ændrer setpunkt og med en 2-vejs får jeg jo noget af vandet i radiatorerne. Nå der er nok ikke nogen meget nemme løsninger.

Så vidt jeg kan se, skal en alpha 25-60 levere omkring 1,4m3/h ved 4,5 meter (det er det min leverer)

Så har jeg regnet baglens med en magna 25-60 og den skal så kunne levere ca 4m3/h ved 4,5 meter så det var også en løsning som mejeristen skriver, den koster så bare 4 stænger.