Side 2 af 2

Fremløbstemperatur Scotte 10 kw

: 29 jul 2012 17:19
af vinther2
Har nu kontaktet smeden og han erkender at hans svend har sat føleren forkert. Den skal selvfølgelig ikke være på ydersiden af skorstensrøret. Han fortæller at den skal sidde på fremløbet og han skal nok komme og rette det,-

Men for nu at være helt sikker på at det bliver lavet rigtig,- kunne jeg godt tænke mig at få nøjagtigt at vide hvor den føler skal placeres på/i kedelen. Der fulgte et dykrør med da vi fik det hele leveret, men den er ikke brugt! Er det det den skal bruges til eller.....
Hvis ikke,- hvor eksakt skal føleren placeres? Og skal man skrue bagbeklædningen af for at montere den. Eller skal den bare sættes fast med alufolie på røret til fremløbet?

Og så lige et tillægsspørgsmål: I stedet for en shuntventil til tilbageløb er der sat en kugleventil som står lidt åben så der kommer varmt vand retur til kedelen. Er det ok eller skal jeg få ham til at skifte den ud med en shuntventil?

Fremløbstemperatur Scotte 10 kw

: 29 jul 2012 17:29
af pille bruger
vinther2 » 29 Jul 2012, 17:19 skrev:Har nu kontaktet smeden og han erkender at hans svend har sat føleren forkert. Den skal selvfølgelig ikke være på ydersiden af skorstensrøret. Han fortæller at den skal sidde på fremløbet og han skal nok komme og rette det,-

Men for nu at være helt sikker på at det bliver lavet rigtig,- kunne jeg godt tænke mig at få nøjagtigt at vide hvor den føler skal placeres på/i kedelen. Der fulgte et dykrør med da vi fik det hele leveret, men den er ikke brugt! Er det det den skal bruges til eller.....
Hvis ikke,- hvor eksakt skal føleren placeres? Og skal man skrue bagbeklædningen af for at montere den. Eller skal den bare sættes fast med alufolie på røret til fremløbet?

Og så lige et tillægsspørgsmål: I stedet for en shuntventil til tilbageløb er der sat en kugleventil som står lidt åben så der kommer varmt vand retur til kedelen. Er det ok eller skal jeg få ham til at skifte den ud med en shuntventil?

Ja, dykrøret er til temperatur føleren.
Øverst på siden af kedlen er to studse.
En på hver side.
En til overkog sikringen og en til dykrøret.
Og ja nu han alligevel skal have vandet af,
er det en fordel at få en shuntventil på som denne: http://www.scotte.dk/product.asp?product=790
En kuglehane er ok, men den er manuel = du skal stille på den hver gang der ændres returtemperatur når
et eller andet skrues op eller ned.

Fremløbstemperatur Scotte 10 kw

: 29 jul 2012 18:00
af vinther2
Tak for svaret Michal,- men jeg kan ikke se nogen studs på hø. side af kedelen. Vedhæfter nu et par billeder,- så er det ligesom lettere at snakke om. Og du kan nok se alufolien på røgrøret,- den og føleren skal selvfølgelig væk :)

Fremløbstemperatur Scotte 10 kw

: 29 jul 2012 18:10
af Oldgaard
På billede 3, der hvor din smed har monteret trykekspantionen, der burde din kedelføler have været monteret!!
Hvad laver den slangestuds på din sikkerhedsventil ?

Fremløbstemperatur Scotte 10 kw

: 29 jul 2012 18:17
af vinther2
Jeg er ikke smed eller montør,- derfor jeg stiller disse spørgsmålet i dette kompetente forrum,- med håb om at få gode relevante svar og råd.

Fremløbstemperatur Scotte 10 kw

: 29 jul 2012 18:22
af klinten
Jeg går ud fra at den slangestuds er tiltænkt at man kan koble en haveslange på.. underligt.. Spørg din VVS'er hvad han havde tænkt at den studs skulle bruges til. Er der afløb i rummet?
På billede 3 er der en 90 grader vinkel monteret på kedlen, denne burde ændres til et tee-stykke således at dykrøret til temp. føleren kan komme ind i kedlen.

Fremløbstemperatur Scotte 10 kw

: 29 jul 2012 19:38
af triumph
normaltvis begynder sikkerhedsventil og dryppe med tiden. Tror nok der er krav om dræn til afløb ?
Der er vel derfor den er forberedt til at sætte en stump haveslange på

Fremløbstemperatur Scotte 10 kw

: 29 jul 2012 21:03
af Oldgaard
Hov forresten, hvad med den studs nederst i venstre side bagerst på kedlen ? hvad har smeden forbundet den til ?

Fremløbstemperatur Scotte 10 kw

: 29 jul 2012 21:14
af vinther2
Påfyldningsstuds,- er bare ført frem så at det er lettere at komme til.

Fremløbstemperatur Scotte 10 kw

: 29 jul 2012 22:05
af Oldgaard
Så er jeg lidt mere rolig ;) så har smeden da lavet noget helt rigtigt :)