Opstartsproblem nyt anlæg

: 16 maj 2012 22:42
af peos
Hej Søren og Steen

I ramte den lige på sømmet :great:

Der sad en tyk klat garn og snavs og blokerede for flowmåleren. Det er væk nu, og jeg skal love for, at den opfører sig anderledes nu. Hvor der før kun kunne presses 130-140 l igennem, kører den nu 500-1000 l igennem. Og hvor den før kun kom op 3-4 kW kører den nu op på 20-25 kW.

Skal lige have al den nye luft ud af systemet, og så glæder jeg mig til at få varme på.

Herligt med et forum som dette, hvor der er masser af hjælp at finde :P

Opstartsproblem nyt anlæg

: 16 maj 2012 23:41
af klinten
Som efterspurgt tidligere, så ligger mit flow mellem ca. 300-450 l/t

Opstartsproblem nyt anlæg

: 17 maj 2012 00:02
af levi
klinten » 16 May 2012, 23:41 skrev:Som efterspurgt tidligere, så ligger mit flow mellem ca. 300-450 l/t
Mit ligger lige nu på 407 liter/t :great: