Kompressor-rens

: 26 apr 2012 11:15
af percy
lamborg » 26 Apr 2012, 07:59 skrev:Kilo 999
tid 10s
Vent 360s
Urstyring med to x ½ time stop så den renser kl 9:25 til 10:00 og igen fra 21:00 til 21:30
Mit ur står til.
periode 6 timer
1 : 03:25
2 : 10:00
3 : 15:00
4 : 21:30
Mange tak for data det kan jeg bruge. Lige et spørgsmål. Du skriver ved kilo 999. Skal det forståes sådan at kompressorrens går igang nå der er brugt 999kg eller hur ?

Kompressor-rens

: 26 apr 2012 14:32
af pilbro
Tror at det må være fordi at lamborg tilsidestiller pille-mængden og udelukkende bruger tidsstyring for at undgå kompressor larm om natten.
Er du ligeglad med at den kan finde på at rense om natten eller andet virkårligt tidspunkt, bruger du pille-mængde funktionen i stedet for urstyring.
Og så skal du angive et antal kg som fyret skal have brugt mellem hver kompressor rens, f.eks 15 kg eller hvad der nu er passende.

Kompressor-rens

: 26 apr 2012 16:24
af lamborg
Fuldstændigt korrekt pillbro. Men jeg synes urstyring er bedre fordi det giver en mere ensartet rensning fremfor at det er afhænig af hvormeget anlægget bruger.