AC/DC relæ ?
Forumregler
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
-
- Stoker II
- 13
- Indlæg: 57
- Tilmeldt: 14 feb 2011 18:55
- Mit fyr: Woddy 16kW på Opop418
- Areal: 300
- Brændsel: piller og træ
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8-10 ton piller
- Geografisk sted: 9510
AC/DC relæ ?
Hej
Så vidt jeg ved er de kun krav om AC/DC relæ når der anvendes en 3-faset inverter. Et almindeligt hpfi-relæ kan gå i "mætning" og vil så ikke slå fra hvis der opstår en afledningfejl.
Mvh. Søren
Så vidt jeg ved er de kun krav om AC/DC relæ når der anvendes en 3-faset inverter. Et almindeligt hpfi-relæ kan gå i "mætning" og vil så ikke slå fra hvis der opstår en afledningfejl.
Mvh. Søren
-
- Stoker VII
- 12
- Indlæg: 250
- Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
AC/DC relæ ?
nop... leverandør skal garantere de 6ma ellers skal der ac/dc til uanset om det er 1,2 eller 3 faser der er ikke nogen vej uden om... kontagt SIK. så får i besked... det er ikke så svært, bare sørg for at have den dokumentation i orden... og så vælg den rigtige inverter der er nogle der ikke har dette problem
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
-
- Stoker II
- 12
- Indlæg: 31
- Tilmeldt: 16 mar 2012 14:30
AC/DC relæ ?
Har forspurgt hos Danfoss og fået følgende svar :
"Hej
Det skal der i alm. husinstallationer (kendt som TT net) monteres et separat HPFI relæ der alene dækker PV installationen.
Det skal forbindes til måleren parallelt med HPFI relæet der bruges til husstandens forbrug.
Omkring relæ type og jording vil der være forskel på TLX og ULX
ULX: der kan bruges HPFI relæ type A, 30 mA (= ingen ekstrakrav til jordingsimpedansen)
TLX: Der skal bruges HPFI relæ type B, 300 mA og jordingsimpedansen må ikke overstige 33 Ω. *)
For industrielle installationer der typisk har samme type net som husinstallationer i Tyskland (TN net) vil der ikke være krav om separat HPFI relæ. Her vil for TLX alene være krav til at jordingsimpedansen ikke overstiger 30 Ω.
*) 50 V / 5*300 mA = 33 Ω
Hilsen
John"
"Hej
Det skal der i alm. husinstallationer (kendt som TT net) monteres et separat HPFI relæ der alene dækker PV installationen.
Det skal forbindes til måleren parallelt med HPFI relæet der bruges til husstandens forbrug.
Omkring relæ type og jording vil der være forskel på TLX og ULX
ULX: der kan bruges HPFI relæ type A, 30 mA (= ingen ekstrakrav til jordingsimpedansen)
TLX: Der skal bruges HPFI relæ type B, 300 mA og jordingsimpedansen må ikke overstige 33 Ω. *)
For industrielle installationer der typisk har samme type net som husinstallationer i Tyskland (TN net) vil der ikke være krav om separat HPFI relæ. Her vil for TLX alene være krav til at jordingsimpedansen ikke overstiger 30 Ω.
*) 50 V / 5*300 mA = 33 Ω
Hilsen
John"
-
- Stoker VII
- 12
- Indlæg: 250
- Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
AC/DC relæ ?
ja så er den ikke længer... enten AC/DC eller typ B gad vide hvor mange der ikke har været opmærksom på dette...
De er dyre...
De er dyre...
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
-
- Stoker VII
- 16
- Indlæg: 253
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Blevet takket: 1 gang
AC/DC relæ ?
Har lige købt et b relæ. Kostede 3000. Så ja det er en dyr affære men når det er et krav så er det jo sådan. 3000 er vel heller ikke alverden når det gælder ens sikkerhed. Men øv øv alligevel.
- BWJ
- Stoker XVII
- 13
- Indlæg: 3384
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Brændsel: VP/ solvarme/ Solcelleanlæg 6460Wp
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
AC/DC relæ ?
kejser2001 » 08 Apr 2012, 21:28 skrev:Har lige købt et b relæ. Kostede 3000. Så ja det er en dyr affære men når det er et krav så er det jo sådan. 3000 er vel heller ikke alverden når det gælder ens sikkerhed. Men øv øv alligevel.
Man kunne jo overveje dette http://vvsliving.dk/el-2010/x-under-opb ... 06179.html
Hvorfor gøre det enkelt, når man med en smule omhu, kan gøre det hamrende indviklet.
-
- Stoker VII
- 12
- Indlæg: 250
- Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
AC/DC relæ ?
dette relæ er ikke et typ B
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
- Julehund
- Stoker XVI
- 17
- Indlæg: 2192
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Fremviser gerne i postnummer: 6990
- Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
AC/DC relæ ?
Jordspyds modstand regnes: 50V (max berørings spænding) /0,3A (300mA) = 166,66 ohm.
Det må jo være sbei der gælder, hvis der ikke er stillet andre krav fra producenten!? eller er jeg helt gal på den
Det må jo være sbei der gælder, hvis der ikke er stillet andre krav fra producenten!? eller er jeg helt gal på den
-
- Stoker IV
- 16
- Indlæg: 133
- Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
- Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
- Areal: 186
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 10 kg
- Årligt forbrug: 4,2
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 9 gange
AC/DC relæ ?
Du har helt ret Jesper.
Man skal lige være opmærksom på at hvis man anvender et PFI relæ på f.eks. 300 mA stiller det større krav til jordspydets overgangsmodstand til jord. Dette kan nogle gange godt kræve flere spyd neddrevet.
Man skal lige være opmærksom på at hvis man anvender et PFI relæ på f.eks. 300 mA stiller det større krav til jordspydets overgangsmodstand til jord. Dette kan nogle gange godt kræve flere spyd neddrevet.
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/hpkmp36.html
-
- Stoker XII
- 12
- Indlæg: 678
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 1 gang
AC/DC relæ ?
Er der nogen der kan fortælle mig om den her inverter er en type B?
http://www.el-lager.dk/butik/categoryid ... roductname
http://www.el-lager.dk/butik/categoryid ... roductname
Solcelleanlæg: Idriftsat den 25.07.2012
30 stk ZN-Shine 265W Gallium Inverter Danfoss 12,5K PRO+
http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 3&end=TRUE
30 stk ZN-Shine 265W Gallium Inverter Danfoss 12,5K PRO+
http://clxportal.danfoss.com/index.php? ... 3&end=TRUE