Shunt problem. Hvordan holdes retur på 60C i alt slags vejr?

: 10 feb 2012 07:51
af danni-nielsen
pater » 09 Feb 2012, 23:46 skrev: Hvordan har du monteret kapillarrøret?
Jeg har føleren på min model monteret på ydersiden af returen med isolering uden om.

Det er bare monteret uden på røret med isolering omkring.

Shunt problem. Hvordan holdes retur på 60C i alt slags vejr?

: 10 feb 2012 07:56
af danni-nielsen
Bigfoot » 10 Feb 2012, 07:35 skrev: hmm.... er det ikke det samme som manden har allerede??? :roll:

Hvis du ser på de 2 ventiler så er den ene en 3 vejs og den anden ikke.

Har selv den 3vejs til og side her i huset og returen har ikke problemer med og holde sig på det jeg har stilt den til (60 grader). Ved iskold kedel sørger den for det kun er kedel der bliver varm til og starte med.

Det er samme shunt man får ved twinheat. :wink:

Shunt problem. Hvordan holdes retur på 60C i alt slags vejr?

: 10 feb 2012 08:46
af Bjarne B.
pater » 08 Feb 2012, 18:27 skrev:Hej Stokerpro.

Jeg har nu haft min cpi12 i lidt over et år. Og den fungere rigtigt godt.
De første mange måneder havde jeg en manuel blandingsventil til retur. Og da var det forholdsvist nemt at holde returen på 60C eller derover. Så skiftede jeg til den automatiske slags af denne type:

http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/s ... -lige.html

med tilhørende

http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/s ... 60-gr.html

og det satte jeg op som på billedet:
[album]599[/album]

Når fremløbet er 70 grader holder opsætningen fint retur på 60C. Men når det fryser -13C og fyret ikke kan følge med eller under opstart af fyr kan de 60C på returen ikke holdes.

Spørgsmålet er så om der findes en anordning der virker modsat af det førnævnte ventilhus, som begrænser fremløb til huset hvis returen er under 60C?
Jeg har også sådan en på mit anlæg, men den virker kun, hvis fremløbet er meget varmt, og hele anlæget er oppe i temperatur, og da det er ved lave temperaturer, man har brug for den, føler jeg at pengene er smidt lige ud af vinduet :evil:
Jeg har også en ESBE blandingsventil siddende til at styre fremløbstemperaturen til huset, men den kan ikke holde temperaturen under 70-80 grader, selvom den skulle holde den på 60 grader. Så den er jeg også skuffet over.

Shunt problem. Hvordan holdes retur på 60C i alt slags vejr?

: 10 feb 2012 08:55
af Bigfoot
jeg siger det igen, som jeg har gjort så mange gange før.... drop nu alle de smarte ventilløsninger, og smid en kuglehane ind istedet.

Det virker upåklageligt her hos mig, det eneste man skal, er lige en gang om året, og motionere håndtaget en anelse, så er den skid slået.

Shunt problem. Hvordan holdes retur på 60C i alt slags vejr?

: 10 feb 2012 09:06
af Bjarne B.
Lige med hensyn til ASB blandingsventilen, så er den svært at bytte ud med en kuglehane. Alternativet er vel en automix, men den er dyr og bruger strøm hele tiden.

Shunt problem. Hvordan holdes retur på 60C i alt slags vejr?

: 10 feb 2012 09:10
af Bigfoot
så længe vi taler kedelshunt, altså at opvarme returløbet til kedlen, så er en kuglehane rigeligt til det.

Shunt problem. Hvordan holdes retur på 60C i alt slags vejr?

: 10 feb 2012 09:21
af Bjarne B.
Jeg har også planer om at skifte ventilen ud med en kuglehane, men jeg er skuffet over, at man sælger begge de nævnte ventiler, og så virker skidtet ikke.

Shunt problem. Hvordan holdes retur på 60C i alt slags vejr?

: 10 feb 2012 09:22
af Bigfoot
Bjarne B. » 10 Feb 2012, 09:21 skrev:Jeg har også planer om at skifte ventilen ud med en kuglehane, men jeg er skuffet over, at man sælger begge de nævnte ventiler, og så virker skidtet ikke.
jeg nåede at have omkring tre esbe ventiler, inden jeg fik styr på min retur.... i dag har jeg en kuglehane til 24 kr siddende til at klare opgaven, og den gør det perfekt.

Shunt problem. Hvordan holdes retur på 60C i alt slags vejr?

: 10 feb 2012 09:49
af Bjarne B.
Mit problem er, at min temperatur i akkutanken svinger fra 20-90 grader, og det bliver nok svært at få en kuglehane til at styre det, og her er ESBE ventilen super smart, hvis bare den virkede. I biler har man termostater, der reagerer indenfor 1-2 grader, men det kan man åbenbart ikke lave til fyr.

Shunt problem. Hvordan holdes retur på 60C i alt slags vejr?

: 10 feb 2012 20:30
af John Skov Jensen
Der er 2 muligheder der virker, en termovar ladeventil, ikke en laddomat, for det er et billigere og ringere produkt.
En RAV 25/8 ventil med en RAVK termostat ovenpå sammen med en alm kontraventil. RAV 25/8 skal naturligvis være stor nok til at kunne lukke vand nok igennem. Selv bruger jeg en 1" til fremløbsshunt. Det duer uanset flow på mit anlæg der skal føde 300 kvm med varmt vand.