Side 2 af 2

montering af fyr, regler

: 01 feb 2012 08:01
af TizZ
jeg havde skorstens fejeren på besøg igår og han sagde den måtte stå op af, da væggen ikke er brandbar.
Rummet er lidt trangt så vil gerne have fyret så tæt på væggen som mulig, så jeg ikke åbner døren op i fyret

montering af fyr, regler

: 01 feb 2012 08:01
af Albert
Så vidt jeg kan se er det en vinkel røgrøret sidder i,men der er åbenbart brugt noget der ikke passer sammen,for det vi ser på billedet kan normalt ikkr lade sig gøre.

Jeg kiggede lige på billedet igen,og kan se at det der er sket er at mester her har skåret røret af så det IKKE er en vinkel mere,men at rør med et hul i.

Hvad skal man sige--- Fusk eller?

montering af fyr, regler

: 01 feb 2012 08:15
af TizZ
jeg har skåret vinklen en smule af i længden så røgrøret ikke stikker så langt ud bagved. men du har ret, det duer ikke, havde jeg bare ikke tænkt over da jeg skar i det...
ved bare ikke lige hvordan jeg ellers skal gøre det..
er lidt låst da det er en scotte mini så siloen skal sidde på en af sidderne og må helst ikke komme for langt ud fra væggen..

montering af fyr, regler

: 01 feb 2012 08:19
af Albert
Har du kigget på døren som åbenbart er årsag til du er røget lidt af sporet,kunne den evt flyttes/vendes,eller kunne en skydedør være løsningen :shock:

montering af fyr, regler

: 01 feb 2012 08:22
af remme
det kunne godt ligne en om'er med den vinkel på røgrørret. Men så har du jo fået en erfaring... Drogar-Laugh(LBG).gif

montering af fyr, regler

: 01 feb 2012 08:30
af TizZ
ja det var vidst lige en hovsa,, havde ellers været fint hvis det havde virket ;-)
hælder egentlig mest til denne måde, men det vil betyde fyret kommer 8 cm længere ud i rummet.
synes den fremløbudgang sidder lidt dumt :?
222.jpg

montering af fyr, regler

: 01 feb 2012 08:45
af Bigfoot
Så drej den fremløbsstuds, og lad den ene rør gå nedenom røgrøret, og den anden ovenover. Du kan jo bare flytte din trykekspantion til et andet sted, end lige i sådan et t-stykke der.

Længe leve fittings.... de kan få rør i alle retninger.

Men lad nu være med at lave noget alt for klemt noget. Du vil fortryde den senere, når du en dag skal lave noget om, eller har brug for lige at komme ned bagved med et eller andet.

montering af fyr, regler

: 01 feb 2012 09:55
af TizZ
Vil det mon blive for meget med 3 bøjninger på 90 grader??

montering af fyr, regler

: 01 feb 2012 11:03
af Bigfoot
TizZ » 01 Feb 2012, 09:55 skrev:Vil det mon blive for meget med 3 bøjninger på 90 grader??
det kommer jo an på trækket i skorstenen....