Side 2 af 6

Tilslutning af solceller til nettet.

: 13 jan 2012 22:56
af Julehund
det er jo ikke sådan at vi montere uden om hpfi!! det kan godt være at det er mig der er "skadet" af tiden som elektriker, men troede at du var med på hvad jeg mente!?! (hpfi- sikring - sik-afb.)

Tilslutning af solceller til nettet.

: 13 jan 2012 23:07
af Demant
Det er jeg med på ;)

Men det ændre ikke på, at I ikke må anvende eksisterende HPFI til BIB af solcelleanlæg.
Der skal forefindes separat H(P)FI til boliginstallationen og opsættes en separat HPFI til solcelleanlæget (med mindre altså sikringen er over 20A og anlægget monteres i TN system... næppe tilfældet for det føromtalte 6 kW anlæg).

Som sådan betyder det intet for mit vedkommende, hvorvidt I gør det ene eller det andet - jeg giver blot en henvisning til hvor jeg har galskaben fra. Så må det være op til jeres autoriserede installatør at afgøre om I vil efterleve reglerne.
Kontakt Sikkerhedsstyrelsen i tvivlstilfælde.

/Thomas Demant

Tilslutning af solceller til nettet.

: 13 jan 2012 23:17
af Julehund
jeg forstår bare ikke lige hvor det er der står, at man ikke må bruge boligens eksisterende hpfi?? jeg siger ikke at det er rigtigt det vi går og laver. men tror nu nok at "mester 1 og mester 2" har styr på sagerne.

Tilslutning af solceller til nettet.

: 14 jan 2012 10:02
af flemmingk100
Tak for de mange fine svar.
Jeg ved godt at at man skal være autoriseret og det skal til meldes forsyningen .;-)
jeg var bare nysgerri på tilslutningen.
Jeg for et 6kw anlæg og det bliver tilsluttet af autoriseret instalatør.
må heller finde min ssb frem ;P

Tilslutning af solceller til nettet.

: 14 jan 2012 10:37
af klinten
Flemmingk100, hvad regner du med tilbagebetalingstiden er på dine celler? Jeg går selv med kraftige overvejelser, men jeg syntes at have hørt om tilbagebetalingstider på 15 år hvilket jeg mener er for lang tid.

Tilslutning af solceller til nettet.

: 14 jan 2012 20:19
af Lars n
Vil det sige ar der skal en HPFI relæ + en sikringsgruppe til kraft på 16A til sådan et anlæg, spørger bare lige da jeg skal have min installatør til at lave det og for at være sikker på at han ikke laver mere end højest nødvendig, skal der der en afbryder på ved inverteren eller er det ikke nødvendig.
Lars

Tilslutning af solceller til nettet.

: 14 jan 2012 21:07
af Julehund
Vi montere kun en kraftgruppe og tester hfi/hpfi, for at sikre at den virker efter hensigten! nogle inverter har indbygget forsynings adskiller, andre har ikke.. men det kan nok ikke ses i det store regnskab om der skal sidde en dåse eller forsynings adskilder som tilslutnings sted! :-)

Tilslutning af solceller til nettet.

: 18 jan 2012 18:14
af solcelle
Læs og forstå...

712.413 Beskyttelse mod indirekte berøring
712.413.1 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen
Note Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen på jævnstrømssiden kræver særlige foranstaltninger, som er under overvejelse.
712.413.1.1.1.1  På vekselstrømssiden skal solcellens forsyningsledning være forbundet til forsyningssiden af beskyttelsesudstyret for automatisk afbrydelse af kredse, der forsyner elektrisk udstyr.
712.413.1.1.1.2  Hvor en elektrisk installation omfatter et solcellesystem uden mindst enkel adskillelse mellem vekselstrømssiden og jævnstrømssiden, skal en fejlstrømsafbryder, der er installeret for at give beskyttelse mod fejl ved automatisk afbrydelse af forsyningen være af type B i henhold til IEC 60755, amendment 2.
Note Fejlstrømsafbrydere af type B i henhold til IEC 60755 er en type, der fungerer ved fejlstrømme med jævnstrømsindhold over 6 mA.
Hvor solcelleinverteren ved sin konstruktion ikke er i stand til at levere fejlstrømme med jævnstrømsindhold til den elektriske installation, kræves der ikke en fejlstrømsafbryder af type B i henhold til IEC 60755 amendment 2.

se så ar få de fi relæer på

Tilslutning af solceller til nettet.

: 18 jan 2012 19:36
af BWJ

Tilslutning af solceller til nettet.

: 18 jan 2012 19:47
af Julehund
solcelle » 18 Jan 2012, 18:14 skrev:Læs og forstå...

712.413 Beskyttelse mod indirekte berøring
712.413.1 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen
Note Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen på jævnstrømssiden kræver særlige foranstaltninger, som er under overvejelse.
712.413.1.1.1.1  På vekselstrømssiden skal solcellens forsyningsledning være forbundet til forsyningssiden af beskyttelsesudstyret for automatisk afbrydelse af kredse, der forsyner elektrisk udstyr.
712.413.1.1.1.2  Hvor en elektrisk installation omfatter et solcellesystem uden mindst enkel adskillelse mellem vekselstrømssiden og jævnstrømssiden, skal en fejlstrømsafbryder, der er installeret for at give beskyttelse mod fejl ved automatisk afbrydelse af forsyningen være af type B i henhold til IEC 60755, amendment 2.
Note Fejlstrømsafbrydere af type B i henhold til IEC 60755 er en type, der fungerer ved fejlstrømme med jævnstrømsindhold over 6 mA.
Hvor solcelleinverteren ved sin konstruktion ikke er i stand til at levere fejlstrømme med jævnstrømsindhold til den elektriske installation, kræves der ikke en fejlstrømsafbryder af type B i henhold til IEC 60755 amendment 2.

se så ar få de fi relæer på
dem vi bruger har integreret netfilter så det er ikke noget problem, og de er godkendt til alm hpfi relæ! så man kan ikke bare sige at der skal være monteret ac/dc relæ type b, det må være op til det enkelte produkt!