Side 2 af 5

Kold kedel

: 06 jan 2012 12:52
af Flemming DJ
Mjah, det vil vel nærmest sige, at den ikke får den mængde piller, som autoberegningen viser.

For få piller til for meget luft med andre ord.

Jeg ville nok starte med Michaels råd m.h.t. sneglen.

Kold kedel

: 06 jan 2012 15:36
af Lintz
Få du den snegl lagt mere ned som Michael skriver, som jeg kan se på dit billede er der heller ikke nogle problemer med det, ser ud til at du har plads nok til det. (undgå knæk på smelteslangen da der ellers godt kan hænge piller fast)
Husk at du selvfølgelig skal lave ny afvejning efter at den er lagt ned. lav gerne 3 afvejninger og hvis den første afviger meget fra de to andre, så tag en ekstra afvejning.
Mine afvejninger faldte med ca 350 gram efter at jeg lagde min snegl ca 10 grader ned (undrede mig så´en set over at den faldt, troede faktisk at sneglen ville give mere)

En anden ting er, at du skriver at dine radiatorer er halvkolde "altså i al den tid VVB'en bruger på at blive varmet op."
Det er vel ikke så mærkeligt hvis det tager MEGET lang tid om at varme din VVB op - for du skriver i et andet indlæg "Montøren sagde, at det var den løsning han anbefalede når fyret og VVB'en står langt fra hinanden så der ikke skal gå et sensorkabel gennem jorden tilbage til fyret.
Hvordan er det lige med isoleringsgraden på de rør som går i jorden???

Kold kedel

: 06 jan 2012 16:01
af RasmusFynbo
En anden ting er, at du skriver at dine radiatorer er halvkolde "altså i al den tid VVB'en bruger på at blive varmet op."
Det er vel ikke så mærkeligt hvis det tager MEGET lang tid om at varme din VVB op - for du skriver i et andet indlæg "Montøren sagde, at det var den løsning han anbefalede når fyret og VVB'en står langt fra hinanden så der ikke skal gå et sensorkabel gennem jorden tilbage til fyret.
Hvordan er det lige med isoleringsgraden på de rør som går i jorden???
Nej, jeg undrer mig heller ikke over at radiatorene er halvkolde og egentlig heller ikke over at det tager lang tid at varme VVB'en op, når dens sluttemperatur er højere end kedlens temperatur. Jeg undrer mig over at kedlen har så svært ved at nå den ønskede temperatur (bare fordi det blæser lidt).

Isolationsgraden er nok svær at sige noget om.. Der er tale om isolerede rør der ligger i 1 meters dybde.. Tror det er de her rør: 32MM PRÆ-ISO. PEX RØR DOBBELT Ø125MM. Der er selvfølgelig et vist varmetab, men jeg har ikke målt det.

Kold kedel

: 06 jan 2012 16:19
af klinten
Varmetabet i de rør er meget lille. Så lille så det ikke er værd at snakke om. Men gør lige som de andre siger, for dit fyr skal sku ikke køre 100% på nuværende tidspunkt. Det er der ikke koldt nok til.

Kold kedel

: 06 jan 2012 16:32
af Lintz
Bare en tanke - hvis du lukker alle radiatorer (på nær den det er tættest på fyret) og ej varmer på VVB så SKAL fyret komme op i kedeltemp. og drossel ned i ydelse - hvis ikke - så har du et problem vil jeg mene.
En anden tanker er, at jeg selv har døjet med luft i rørerne efter jeg gik fra åben til lukket system - det gav kolde eller halvkolde radiatorer men blev afhjulpet med autoudlufterer - kunne det evt. være et problem hjemme ved dig?

Kold kedel

: 09 jan 2012 21:17
af RasmusFynbo
Så har jeg gjort følgende
1) Skruet mætningen op (den var sat for lavt - eller rettere autoberegning var sat for højt)
2) Sænken sneglen, så den nu er i 45 grader.. mængden der kommer ud er godt-nok den samme
3) formået at hive herden ud så jeg kunne støvsuge under den.. Bakken under var helt lukket til med aske, men jeg vidste heller ikke man kunne hive den op..

Der er pludselig temmelig varmt i huset ;)

Kold kedel

: 10 jan 2012 06:13
af Lintz
Altid dejligt når noget lykkes icon_cheesygrin.gif

Kold kedel

: 10 jan 2012 10:24
af Flemming DJ
:great:

Jeg har også øget mætningen i weekenden, og fyret kvitterede kort efter med en "høj kedeltemperatur" :D
Så kunne jeg jo passende skrue maxydelsen ned fra 70 til 60%.

Vi har åbenbart kørt med en smule for meget luft i lang tid. En ny type piller gav så slagger, derfor ændringen.

Utroligt, at lidt øget mætning, eller ja, altså 25%, gi'r så meget mere varme. :P
Men, pillerne vejer tilsyneladende også 11% mindre (8 sække i magasinet mod før 9). :|

Kold kedel

: 10 jan 2012 10:42
af pille bruger
Flemming DJ » 10 Jan 2012, 10:24 skrev::great:

Jeg har også øget mætningen i weekenden, og fyret kvitterede kort efter med en "høj kedeltemperatur" :D
Så kunne jeg jo passende skrue maxydelsen ned fra 70 til 60%.

Vi har åbenbart kørt med en smule for meget luft i lang tid. En ny type piller gav så slagger, derfor ændringen.

Utroligt, at lidt øget mætning, eller ja, altså 25%, gi'r så meget mere varme. :P
Men, pillerne vejer tilsyneladende også 11% mindre (8 sække i magasinet mod før 9). :|
Lige bortset fra at du har en anden styring.
Du skal have tilpasset din luft i forhold til pillemængden.
Du fyrer for fuglene.

Kold kedel

: 10 jan 2012 10:48
af Flemming DJ
Jep, en helt anden styring og brænder.

Luft/pillemængden er jo lige justeret, nok nærmest til den halvfede side.

Ja, vi har nok fyret lidt for fuglene - dog var der som nævnt noget mere brænde i vores tidl. RW-piller, da de var hårdere, og der derfor kom mere træ ind til bålet.

Jeg mente ellers helt sikkert, jeg havde justeret efter "lige nøjagtigt ingen røg"-metoden. Altså på de gamle piller.