Side 2 af 14

Baxi 2,5 indstillinger

: 06 jan 2012 07:27
af Bigfoot
ja hvordan ser det ud her til morgen????

Baxi 2,5 indstillinger

: 08 jan 2012 22:24
af Frisvad
det ser ud til at køre fint. Røgrørne ser fine ud, men der er en del sort aske foran bålet.....en del = 7-8liter på 3 dage. Syns jeg ikke jeg havde før. Anyway, så har den ikke på noget tidspunkt været i pausefyring, og jeg har en røg temp. på ca 120. Pille forbruget er ikke mindre, som sådan. Kunne man sætte tiden mellem indfyringerne ned, uden det brænder tilbage....det er en rimelig stor dynge der laver bålet, altså en ret stor bålplads....så kan man måske også sætte blæs ned. Lige nu er det stampemøllen piller.....har ikike flere tyskere til mig selv. LOL.

Baxi 2,5 indstillinger

: 08 jan 2012 22:35
af thy
Frisvad » 08 Jan 2012, 22:24 skrev:det ser ud til at køre fint. Røgrørne ser fine ud, men der er en del sort aske foran bålet.....en del = 7-8liter på 3 dage. Syns jeg ikke jeg havde før. Anyway, så har den ikke på noget tidspunkt været i pausefyring, og jeg har en røg temp. på ca 120. Pille forbruget er ikke mindre, som sådan. Kunne man sætte tiden mellem indfyringerne ned, uden det brænder tilbage....det er en rimelig stor dynge der laver bålet, altså en ret stor bålplads....så kan man måske også sætte blæs ned. Lige nu er det stampemøllen piller.....har ikike flere tyskere til mig selv. LOL.
40
H0,4******0,3
L0,1*******0,2 her i vintern øøe når den kommer
P05
8,0H******7
7,0L

Og det andet sæt indstillinger:
Version 108
H15
L30*******40
B45*******50
R00

ok lav 0,2 går til bage på 0,1
samtidig ændrer vi H15 til 13

så gir vi den en dag eller 2 :great:

Baxi 2,5 indstillinger

: 10 jan 2012 06:36
af Frisvad
For lav røg temp. ved 0,1 lav og 15

Baxi 2,5 indstillinger

: 10 jan 2012 07:33
af thy
Frisvad » 10 Jan 2012, 06:36 skrev:For lav røg temp. ved 0,1 lav og 15
ok hvilken set temp har du?

Baxi 2,5 indstillinger

: 22 jan 2012 12:31
af Frisvad
Blot til info kører det nu fint....den var fejl 40...altså manden for enden af knapperne der ikke kunne læse fejl meddelselsen rigtigt...det var blot 1500 timers calibreringen der drillede.

Baxi 2,5 indstillinger

: 22 jan 2012 13:42
af thy
Frisvad » 22 Jan 2012, 12:31 skrev:Blot til info kører det nu fint....den var fejl 40...altså manden for enden af knapperne der ikke kunne læse fejl meddelselsen rigtigt...det var blot 1500 timers calibreringen der drillede.
de fejl 40 er de sværeste at indrømme tak for info :great:

Baxi 2,5 indstillinger

: 23 sep 2012 20:26
af Silmansbear
Hej er ny i baxi og har lige startet op efter to dages fyring har jeg ikke været over 105g i røggastemp og har så lige chekket i kammeret og det var helt fyldt med sort aske som stadig var i pille form man kan knuse dem med fingerne og de er lige som kul burde de ikke været blevet til aske ?
Har 80 g i fremløb
Blæs -20%
H 05
L 03
Mener det er std baxi instilling
Nu har jeg så prøvet at fjerne to af de der turbo stænger og så røg den op på 120 g i røggas temp
Kan nogen hjælpe ?

Baxi 2,5 indstillinger

: 23 sep 2012 20:33
af thy
Silmansbear » 23 Sep 2012, 20:26 skrev:Hej er ny i baxi og har lige startet op efter to dages fyring har jeg ikke været over 105g i røggastemp og har så lige chekket i kammeret og det var helt fyldt med sort aske som stadig var i pille form man kan knuse dem med fingerne og de er lige som kul burde de ikke været blevet til aske ?
Har 80 g i fremløb
Blæs -20%
H 05
L 03
Mener det er std baxi instilling
Nu har jeg så prøvet at fjerne to af de der turbo stænger og så røg den op på 120 g i røggas temp
Kan nogen hjælpe ?
ok..

mangler lige noget mere info..

2,5er ?
iltstyring ?
værdiere fra blæs knap og sek knap
min knap?

kan ud fra de første tal se den er sat til 400m2+ vil jeg tro så mangler lige hvor mange m2 du fyrer op?

Baxi 2,5 indstillinger

: 23 sep 2012 20:46
af Silmansbear
Takker
Ja det er et baxi multi heat 2.5 model
Uden iltstyring
Min knap ikke slået til
Blæs 47 max og 8 min
Pause 24 max og 50 min
Fyrer 20 m2 gulv varme og 150 m2 kld
Stue og 1.sal ca 234 m2
Og en vandvarmer på små 200 l