Side 2 af 4

Buffertank tilslutning

: 28 dec 2011 16:30
af John Skov Jensen
Jeg ville dreje tanken så den øverste til venstre hvor der står "proppes" bliver til "fremløb fra brændekedel og vise versa. Ellers ser det fint ud

Buffertank tilslutning

: 28 dec 2011 19:10
af haderslev1234
Tak for indput.. Problemet er at jeg så får termometer studser ind mod muren og jeg har købt skivetermometre m.m.

Buffertank tilslutning

: 28 dec 2011 19:33
af Jens
Så ville jeg bide i det sure æble, og lave en lidt kringlet rørføring, så fremløb fra kedel stadig kan komme på den øverste studs, - tror det vil give hurtigere varme i toppen og dermed til huset.

Buffertank tilslutning

: 28 dec 2011 19:42
af John Skov Jensen
i min tank har jeg monteret et rør indvendigt der buer opad så den afleverer det varme kedelvand 10cm fra toppen. Det virker udemærket, der kan flyttes varm vand til huset omgående efter at ladeventilen åbner

/john

Buffertank tilslutning

: 29 dec 2011 11:03
af haderslev1234
Det var da ret smart med et rør der buer opad, er det dit eget patent ?:) Som jeg ser det, skal det svejses på inde i studsen? SKal
det være i 5/4" så det lige kan komme ind i studsen. Studsen er 1½ "

Buffertank tilslutning

: 30 dec 2011 08:02
af John Skov Jensen
haderslev1234 » 29 Dec 2011, 11:03 skrev:Det var da ret smart med et rør der buer opad, er det dit eget patent ?:) Som jeg ser det, skal det svejses på inde i studsen? SKal
det være i 5/4" så det lige kan komme ind i studsen. Studsen er 1½ "
Ja det er mit eget patent, du skal hoste op med 5 kr hvis du laver det på samme måde icon_cheesygrin.gif

Jeg har både lavet fremløb og retur på denne måde, fremløbet fra kedlen bliver afleveret helt oppe under topstudsen og returen trækkes helt nede fra bunden. Det er gjort for at udnytte akkutanken maximalt, da den burde have været på 3000-3500L istedet for de 2500L den er, men de fysiske rammer begrænser mulighederne.
Mine studser er 1,5". I dem er der monteret en 1-1,5" nippelmuffe. Gevindet på det rør der kommer fra kedlen og er spændt ind fra ydersiden af nippelmuffen er afkortet lidt så der stod 2 gevind tilbage i nippelmuffen når røret fra kedlen er spændt i bund. I de 2 gevind har jeg monteret det buede rør på indersiden af nippelmuffen. Giver det mening?

Buffertank tilslutning

: 30 dec 2011 09:37
af Skovløber
Jo, det ser ud til at virke.
Det varme vand fra kedlen skal nok trække op i toppen af tanken til fremløb over til huset.
Og så længe at kedlen får vand så langt nede som mulig, så er det vel også iorden.
Hvor mange liter er tanken og hvor stor er Atmosssen

Buffertank tilslutning

: 30 dec 2011 10:46
af haderslev1234
Kedlen er en 50KW og buffertanken er på 2000 liter...

Buffertank tilslutning

: 30 dec 2011 14:57
af Havmand
Jeg har monteret min tank PRÆCIST som du har tegnet :) Og det virker :)

Buffertank tilslutning

: 31 dec 2011 09:50
af haderslev1234
Så blir det jo løsningen, men arbejder på at lave det bøjede rør som John Jensen har gjort det i hans tank...

tak for input folkens og godt nytår :great:


Havmand » 30 Dec 2011, 14:57 skrev:Jeg har monteret min tank PRÆCIST som du har tegnet :) Og det virker :)