baxi 2,5 uden ilt styring.
: 12 dec 2011 21:20
er det bedre nu det skulle passe rimeligt til dine 240m2thiesen » 12 Dec 2011, 21:18 skrev:hmm er ikke helt sikker på at jeg lige forstå det du skriver med knappen 30-100procent
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
er det bedre nu det skulle passe rimeligt til dine 240m2thiesen » 12 Dec 2011, 21:18 skrev:hmm er ikke helt sikker på at jeg lige forstå det du skriver med knappen 30-100procent
det er bare i ordenthiesen » 12 Dec 2011, 21:23 skrev:prøver det så kommer jeg lige med en tilbage melding imorgen siger rigtigt mange tak for hjælpen
hva fyrer du med?Baxiamatør » 12 Dec 2011, 17:21 skrev:En grund til at du får F1 alarm kan være belægning på røgføleren, du kan evt. tage den ud og give den en tur med stålbørste/ sandpapir.
Her er mine tal jeg kører på til træpiller:
Sek. høj 29
Luft høj 24
Sek. lav 59
Luft lav 19
pausetid 15 min
-20
0,5
0,3
p06
Jeg kunne forestille mig at din ydelse i lav er for høj, så den går for meget i pause.
ok .. synes bare du har ret høj luft på lavBaxiamatør » 12 Dec 2011, 22:07 skrev:Træpiller med de indstillinger jeg skrev der.
Ellers lidt forskelligt, pilleflis, korn, bioskaller.
tja bare en pausefyring så er den sorte farve derBaxiamatør » 12 Dec 2011, 22:18 skrev:Ok, det vil jeg da lige prøve at justere på, men synes egentlig den har tendens til at blive lidt for sort inde i brandkammeret, så skulle den vel have mere luft ?