crosscut » 11 Dec 2011, 15:59 skrev:Hej PeterMA
jeg kunne kun finde noget der hed PI regulering: P-LED 2.5, I-LED 0.50 effekt/minut 10%
Jeg kan se dit hus er væsentligt større end mit. Mit er på det 110 m2, og medium isoleret. Det er et bungalowvilla fra 1955. Der er kommet termoruder i det meste af huset.
Nå så var jeg her lige igen:)
Nu skriver du at der er kommet termoruder i det meste af huset, så du har nogen 1lags vinduer ?
Jeg syntes nu ikke at dit forbrug er så voldsomt
Hvad brugte du i olie før du skiftede?
Hvis du skal ændre noget, så prøv at ændre din I-led ned til en 0.2-0.3. det vil nok passe lidt bedre.
Da den så vil reagere lidt hurtige på en temperatur ændring, med et mindre oversving til følge
Et andet spørgsmål, starter og stopper dit fyr meget?
Hvad er kedeltemperatur differens under og differens over?
Jeg havde min til 5 over og 5 under, det er nu ændret til 8 over og 5 under. det har gjort at anlægget køre hele tiden
Min brænder er også en 10KW, og den har da haft sit at se til her de sidste dage, der har den ligget på 40-80% det meste af tiden, hvilket jo er fint nok
Håber at du kan bruge det til noget