Ustabil drift
: 09 dec 2011 13:57
Hejsa,
Vi har oplevet det noget nær det samme (vi = ude hos de gamle) ...
Spørgmål, har du temperaturmåler på returløb og har du VVB prioritering (2-/3-vejs ventil?!)
Hos de gamle kan jeg se, at når VVB er åben kører fyret stabilt og retur temp stiger til 12-13 grader under fremløb (65), men når VVB er lukket så falder retur temp til 23-25 grader under fremløb = mangler cirkulation.... Mit bud er en luftlomme som blokerer for flow (deres tilfælde.....)
Har du haft tappet anlægget af siden "sidst det kørte godt?!"
Har du bemærket om driften ændre sig for fyret ved VVB drift?!
Har du varme på alle radiatorer?!