Side 2 af 3

Ingen drift på snegl

: 17 jul 2007 12:20
af MORA
Uden kan kende den styring, vil jeg nu mene relæet skal klikke når det får strøm på spolen.
Har du prøvet at måle hvad den får der ?

Hvis relæet er mekanisk virker det ved at strøm på spolen vil skabe et magnetfelt der tiltrækker en metal pind og derved laver en forbindelse mellem 2 ben på relæet, så der burde altid være en klik lyd.

Med mindre det er noget solid state.

: 17 jul 2007 13:07
af levi
Hej Opane.

Inde bag styringen (Kontrolpanelet) sidder der en hvid boks - i denne er relæerne til snegl og blæser - sneglen ER styret af et relæ, så hvis din Kl ikke siger "klik" når du manuelt forsøger at starte sneglen - ja så er fejlen fundet. Relæ kaput.

Du skal have en ny styring - HUSK at afmontere både boks og kontrolpanel, Kl styringen er blevet opdateret siden du købte din KL - og du kan derfor ikke nøjes med blot at skifte boksen.

Medbring kvitt. og den defekte styring, så bytter vi med et smil :0)

Mvh Levi

: 17 jul 2007 13:09
af levi
Supplement - ja du kan nemt selv skifte styringen, styringen er forbundet med multistik - så det er plug and play ligesom på et bundkort i en computer.

Mvh Levi

: 17 jul 2007 13:17
af thy
levi skrev:Hej Opane.

Inde bag styringen (Kontrolpanelet) sidder der en hvid boks - i denne er relæerne til snegl og blæser - sneglen ER styret af et relæ, så hvis din Kl ikke siger "klik" når du manuelt forsøger at starte sneglen - ja så er fejlen fundet. Relæ kaput.

Du skal have en ny styring - HUSK at afmontere både boks og kontrolpanel, Kl styringen er blevet opdateret siden du købte din KL - og du kan derfor ikke nøjes med blot at skifte boksen.

Medbring kvitt. og den defekte styring, så bytter vi med et smil :0)

Mvh Levi
det er service

: 18 jul 2007 11:03
af Opane
Ja -! man kunne dog godt bruge noget af den viden som kan fås i Roskilde, hos ´VVS eksperten , Aalborg men det er så en anden sag !!!... jeg er fluks på vej og tak for alle de gode svar og hjælp til opklaringen

/Opane
Lasse

: 18 jul 2007 11:15
af levi
Desværre kan alle ikke vide det samme, vi har over 12000 registrerede varenumre idag, nogle mere tekniske end andre :0)

Hvis der opstår problemer eller spørgsmål kan du bare sige du har snakket med mig, så kan de ringe Lokal 501 - så snakker jeg gerne med dem om sagen :0)

Mvh Levi

: 22 jul 2007 01:22
af Claus Birth
Som ikke kyndig i KL-kedler, vil jeg lige komme med lidt info. da elsiden er mit liv.
Motorer der kører eller er i drift uden tilsyn, skal værer forsynet med en anordning der beskytter den mod overbelastning.
Et motorværn, som kan genindkobles eller en sikring, der skiftes eller ligende ville være mit bedste bud.
Spørg evt. der hvor du har købt fyret hvor denne beskyttelse sidder på dit fyr.
Det kan blive alt for dyrt at skifte dele til det igen virker.

Hilsen

Claus Birth :idea:

: 24 jul 2007 17:29
af Opane
Hej,

Ja- nu har jeg fået ombyttet min styring (display/relæ boks) + båndkabel, har nu tilsluttet det hele korekt til fyret.

Men nu melder displayet fejl [ AL2 ] efter genstart og dens nedtælling fra 60s ventetid ... kommer AL2 fejl og fyret bipper.

Hvad jeg kan læse ud af manuellen er fejl 2 noget med snegletranspotør temperatur føler

: 27 jul 2007 22:57
af Bundgaard
Hej opane

AL2 er en føler der ikke er på en kl stoker. men du kan nem selv slå den fra. se eventuelt på dette link http://manuals.vvs-eksperten.info/PDF/S ... emodel.pdf se side 11 og side 12 du kan også ligge en pb til mig med dit tele.nr og jeg vil meget gerne ringe dig op og hjælpe dig.

: 30 jul 2007 12:47
af Opane
Hej..

Det blev til en lang emne tråd men problemet er nu løst- og fyret kører igen...
Manglende simpelthen hjælp til netop at deaktivere ovenstående brændsel forbrændingsføler i kedlen. - efter der er kommet ny styring på.



Jeg takker rigtig mange gange alle dem der har givet et B7 med, og håber ligeledes at tråden kan være til hjælp til andre der kommer i samme sitiuation.

Venlig hilsen
Opane
/Lasse [img]http://www.imageshock.eu/img_small/styringKL.jpg[/img]