Side 2 af 5

Standard indstillinger på Ling 25

: 24 nov 2011 21:49
af Hestefreak
Beklagelig vis har jeg endnu ikke tømt luftkassen (får jeg forhåbentlig gjort i weekenden), men jeg kan oplyse at her hvor det er blevet lidt varmere i vejret, så kører fyret helt tosset igen. Den drøner op i temperatur med 100% ydelse, hvorefter den bliver alt for varm. Så regulerer den ned og ender med at gå på pause. Så bliver den for kold og starter op for fuld udblæsning igen - osv. Ret belastende og sikkert ikke en økonomisk måde at køre på.
Det lader til at det lidt varmere vejr let får systemet ud af kontrol. Det kan vel ikke være rigtigt at man skal stille på fyret hver gang vejret ændrer sig?

Standard indstillinger på Ling 25

: 25 nov 2011 05:58
af Klaus
Nej det skal man normalvis ikke..
Hvilken cirkulationspumpe har du ? En der selv justerer kan drille.
Hvis det er en almindelig, så prøv at justere den på i hastighed, man kan nemlig sende 50% varmt og 50% koldt vand rundt i systemet hvilket vil give samme symptomer, da fyret prøver på at kompencere men kan ikke nå det.

Standard indstillinger på Ling 25

: 25 nov 2011 09:21
af Hestefreak
Godt tip Klaus, det er en Alpha2 som netop regulerer selv. Jeg har faktisk for nylig stillet den om til at justere selv. Det er måske det der har medført at fyret er blevet helt tosset. Jeg stiller den straks om til fast ydelse.

Standard indstillinger på Ling 25

: 25 nov 2011 09:53
af Klaus
Spændende :)

Standard indstillinger på Ling 25

: 25 nov 2011 13:08
af Hestefreak
Det var desværre ikke de vise sten at stille om på cirkulationspumpen.
For at regulere lidt bedre har jeg som en midlertidig forbedring sat blower max til 80%. Det burde forhindre at den overskyder set temperaturen så meget.

Standard indstillinger på Ling 25

: 25 nov 2011 17:57
af slum1
følger spændt dette indlæg. Jeg har haft min R15 i over et år. Min har altid kørt på den måde at den giver gas indtil den går i pause. Og det er lige meget om den står til pausedrift eller til shotdown. Troede egentlig bare at det var sådan den skulle køre ....

Standard indstillinger på Ling 25

: 25 nov 2011 20:33
af Flunk
Sådan skal den absolut ikke køre.
Hvor bor du slum 1?
Udfyld evt din profil, det kan være nogen i nærheden der kan hjælpe
Skriv evt alle dine indstillinger herinde, så skal vi nok forsøge at hjælpe.

Standard indstillinger på Ling 25

: 25 nov 2011 22:16
af slum1
har opdateret min profil med lidt info

Jeg kører med hvede iblandet 20% træpiller og 1% kridt

Jeg køre med følgende indtillinger:
Tror det er linuxstyring
Kedeltemperatur 74
Brændselstype pille
Drift: pause
Kedel undermenu:
Automatisk genstart: on
Minimumseffekt: 15%
Stokergearing: 39 %
Fyldeskruegearing: 19 %
Ingen ild timeout: 15 m
min ydelse timeout: 6 m

Driftsopsætning:
02-setpunkt 7,3
o2-ild detekteret 17,0
min snegl ydelse 0 %
min blæser ydelse 15 %

Blæsergraf 1:
10,10
20,12
30,14
40,21
50,29
60,38
70,48
80,57
90,68
100,78

Blæsergraf 2:
10,30
20,30
30,30
40,37
50,44
60,51
70,58
80,62
90,72
100,72

Nedlukningsopsætning:
02 ild detekteret 18,5
Minimumseffekt 17%
stokersneglsomgange 15,0

Pause opsætning
Snegl pulstid 3s
snegl pausetid 165s
Blæsertid 10 s
Blæserydelse 30 %
o2 ild detekteret 19,0 %

Standard indstillinger på Ling 25

: 26 nov 2011 12:28
af Flunk
Linux kan jeg ikke hjælpe med, men det er der andre der kan.
Jeg tror det er dine PID indstillinger der bl.a. skal ændres, hvad er de?

Standard indstillinger på Ling 25

: 26 nov 2011 12:34
af slum1
pid indstlillinger? Hvor ser jeg dem henne?