Side 2 af 6

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

: 09 okt 2011 12:06
af noller
Hej Thy jeg var da hvis lidt for hurtigt med at skrive de indstillinger images/icons/smile/redface.gif 30 er sek. blæs er 12 er lidt spændende om baxi gider at arbejde eller holde pause men som du siger det bliver heldigvis koldere.

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

: 09 okt 2011 12:46
af noller
hvad skal man da bruge alt det varme til sådan en baxi fætter kan lave løsning kobl din nabo hus til og vupti baxi er ikke arbejdsløs :)

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

: 09 okt 2011 13:16
af thy
noller » 09 Oct 2011, 12:46 skrev:hvad skal man da bruge alt det varme til sådan en baxi fætter kan lave løsning kobl din nabo hus til og vupti baxi er ikke arbejdsløs :)
tja det var en løsning... men det må man vist ikke :oops:

som regl kan der justerse til ok kørsel :great:

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

: 09 okt 2011 13:29
af noller
hej thy jeg har lige startet baxi idag ligger lige nu og prøver at nå setpunkt 78gr. med røgtemp. på 140 er det ok. indstillinger er 1,2 høj blæs 25 0,5 lav blæs 12 pause 10 andre indst. prom 110 H18 l56 b30 p05 -20 og undskyld hvis jeg har forvirret dig.oprindeligt var det jo erbou der skulle have hjæp.

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

: 09 okt 2011 15:53
af Erbou
Hej thy..

Jeg syntes den køre rigtig godt med de indstillinger du gav mig.
men jeg syntes den går meget i pause. Og så kommer gløder/ild meget meget tæt på sneglen.
Jeg har sat pause tiden ned til 5 min, men gør det stadig væk hvad gør jeg forkert. Jeg ved ikke ret meget om det..

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

: 09 okt 2011 17:12
af thy
Erbou » 09 Oct 2011, 15:53 skrev:Hej thy..

Jeg syntes den køre rigtig godt med de indstillinger du gav mig.
men jeg syntes den går meget i pause. Og så kommer gløder/ild meget meget tæt på sneglen.
Jeg har sat pause tiden ned til 5 min, men gør det stadig væk hvad gør jeg forkert. Jeg ved ikke ret meget om det..
du kan ikke sætten pausetiden ned :D dun kan besteme hvor tit den lige kører med snegl og blæs for at holde gang i gløder/ild.... vil mene ca8- 10 på min passer bedst

vi kan sænke efekten yderligere ved at gå til 24sek lav og blæs lav 7....

den vil køre tæt på snegl når der køres meget i lav...det sker der efter min mening ikke noget ved.

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

: 09 okt 2011 17:22
af thy
noller » 09 Oct 2011, 13:29 skrev:hej thy jeg har lige startet baxi idag ligger lige nu og prøver at nå setpunkt 78gr. med røgtemp. på 140 er det ok. indstillinger er 1,2 høj blæs 25 0,5 lav blæs 12 pause 10 andre indst. prom 110 H18 l56 b30 p05 -20 og undskyld hvis jeg har forvirret dig.oprindeligt var det jo erbou der skulle have hjæp.
...
når du trykker sek høj og lav hvilke tal har du der...
umidelbart er lavt blæs højt... så lidt nysgerig efter sek tal

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

: 09 okt 2011 17:49
af noller
Hej Thy

Høj 15 lav 30

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

: 09 okt 2011 17:52
af thy
noller » 09 Oct 2011, 17:49 skrev:Hej Thy

Høj 15 lav 30
lav ville jeg sætte 20 og lav luft 8

Indstillinger af baxi 1.5 uden ilt.

: 09 okt 2011 17:57
af noller
ok prøver jeg lige og mange tak for hjælpen