Side 2 af 3

Vand temp på retur

: 06 okt 2011 14:39
af Ollii
Bigfoot » 06 Oct 2011, 11:55 skrev: Baxi er lavet i ren rustfri stål.
Har du dokumentation på det? :)

Vand temp på retur

: 06 okt 2011 14:40
af Bigfoot
Ollii » 06 Oct 2011, 14:39 skrev: Har du dokumentation på det? :)
står i papirerne på kedlen.

Vand temp på retur

: 06 okt 2011 15:36
af Zarge
Det har vel noget at gøre med at en kedel bliver kølet af vandet så der er temperatur forskel på top og bund, hvor imod en brændeovn bliver "gennem varm"?

Vand temp på retur

: 06 okt 2011 15:50
af klinten
Zarge » 06 Oct 2011, 15:36 skrev:Det har vel noget at gøre med at en kedel bliver kølet af vandet så der er temperatur forskel på top og bund, hvor imod en brændeovn bliver "gennem varm"?
Det er jeg helt enig i. Men den video der bliver linket til, nævner han kun fugten i brændslet og ikke de andre faktorer.

Vand temp på retur

: 06 okt 2011 15:54
af Ernst Drastrup
Hej
Jeg har set mange pladejernskedler, der er tæret op, og det sker indvendigt fra, altså inde fra selve ildstedet.

Jeg er helt ening med Jenses forklaring. Det er den rigtige.

Vand temp på retur

: 06 okt 2011 16:54
af thy
Bigfoot » 06 Oct 2011, 11:55 skrev: Baxi er lavet i ren rustfri stål.
noget af brandkammeret er rustfri... mener ikke det er det hele.. :oops:

Vand temp på retur

: 06 okt 2011 17:09
af Ollii
thy » 06 Oct 2011, 16:54 skrev: noget af brandkammeret er rustfri... mener ikke det er det hele.. :oops:
Det mener jeg heller ikke. Hvis dette var tilfældet var der vel ikke grund til shunt på baxi? :oops:

Vand temp på retur

: 06 okt 2011 17:30
af Ernst Drastrup
Jeg har ikke nogen steder kunne finde, at BAXI er lavet i rustfri stål.
Dengang jeg handlede med HS Tarm kedler, da var det nogen af de stærkeste og bedste kedler, idet selve brændekammeret var lavet i 8 mm. stålplade.
BAXI er i dag lavet i 6 mm. stålplade.

Men de kondenserende nye gaskedler, de er lavet i rustfri stål.
Men det er jo ikke dem der er tale om.

Vand temp på retur

: 06 okt 2011 17:58
af Zarge
Tja ved det ikke, men jeg er ikke så imponeret over baxi/hs tarm... Da mine forældre byggede hus i 74 satte de sådan en olieunit ind... De er nu på den 3. Kedel a ca 35000 så hvad det angår syntes jeg ikke det er imponerende...:-(

Vand temp på retur

: 07 okt 2011 19:37
af Ernst Drastrup
Så har de garanteret kørt med al for lav kedeltemperatur især returtemperatur.
Pladerne i selve fyrboxen var dengang lavet i 10 mm. cortin-stål.

Men selv dette stål tæres også af kondens, når returtemperaturen er under de 60 grader.