Side 2 af 5

A-2 fejl

: 17 sep 2011 20:29
af larsvoss
@ pille bruger, det har Thy også foreslået, men når den går ind under toppladen så kniber det noget.
Sidder den i toppen eller i bagenden af kedlen ?

/Lars

A-2 fejl

: 17 sep 2011 20:33
af pille bruger
Midt i mellem fyr og magasin er en lodret klap i svøbet.
Af med den, og kig ind.

A-2 fejl

: 17 sep 2011 20:40
af larsvoss
Ja, der hvor renselemmen til røgkassen er?
Der sidder et rør i en bøsning, er det der?

A-2 fejl

: 17 sep 2011 20:41
af pille bruger
larsvoss » 17 Sep 2011, 20:09 skrev:@pille bruger, jeg gætter det er position 76 på side 36, men jeg synes ikke den viser, dels hvor sidder den og hvordan jeg kommer ind til den.
Det er position 78 side 36.

Men sjovt nok er den ikke på tegningen.
Den er oven i kedlen under svøbene. (dykrør)

A-2 fejl

: 17 sep 2011 20:42
af pille bruger
larsvoss » 17 Sep 2011, 20:40 skrev:Ja, der hvor renselemmen til røgkassen er?
Der sidder et rør i en bøsning, er det der?
Nej den er til syrventilen.

A-2 fejl

: 17 sep 2011 20:52
af larsvoss
Det var pos. 78 jeg mente :-)
Spørgsmålet er vel efterhånden, hvordan får jeg toppladen af ?
Jeg frygter at det meste af fyret skal skilles ad :-(
Jeg vil nævne at det er en ældre model 1999.

/Lars

A-2 fejl

: 17 sep 2011 21:01
af Brandsen
Halløj i forum,

Umuligt, så gamle kan mus ikke blive, at det skulle være én fra 1999 8)

Nå, men toppladen på min Baxi fra 2005 kan man altså ikke bare lige tage af, det er én stor
del af chassiet, så det er ind gennem de høje smalle låger der sidder i begge sider af Baxien,
præcis som du siger, der hvor dækslerne til røgkasen sidder.

A-2 fejl

: 17 sep 2011 21:12
af larsvoss
øv, så skal jeg have armene ind igennem isoleringen :-(
Hvad er dykrørets ca placering ?

Men, hvad er jeres idé er det føleren eller er det printet ?
Kan jeg måle på føleren om det er den ?

/Lars

A-2 fejl

: 18 sep 2011 18:30
af larsvoss
Jeg skulle jo lige prøve igen :-)
Men desværre, den er god nok sagde lægen, den er dårlig.
Linket til videosekvensen viser vist med al tydelighed at der er noget galt.

http://vossjacobsen.dk/temp/video0032.avi

Det hvide termometer har føleren liggende ovenpå kedlen og viser en tilnærmet værdi.

Igen melder spørgsmålet sig er det føleren den er gal med eller printet ?

/Lars

A-2 fejl

: 18 sep 2011 19:38
af Brandsen
Halløj i forum,

Kunne desværre ikke se video sekvensen i Windows Media Player..... 8)

Men, forstår fremløbs temperaturen lå på 0 grader ??? herefter steg og faldt ??
og endte på 74 grader ??

Det tyder mest af alt på en defekt føler. Da en ny PT1000 føler koster en brøkdel af et nyt print,
uanset om det er power print eller control print, så ville jeg starte med en ny føler,
og hvis det alligevel ikke er den der er defekt, så er skaden ikke så stor, og du har så én
liggende på reservedels lageret. 8)

Nu hvor der har været en mus på spil, ville jeg dog allerførst skrue frontpanelet af,
kontrollere alle ledninger for synlige gnaveskader, og ikke mindst lige give begge print
en god gang trykluft, for at blæse evt skidt og møg som musen har efterladt væk, det er
jo højst sandsynligt elektrisk ledende.