Størrelse på ekspansionsbeholder?
: 11 sep 2011 14:35
Jamen jeg siger tak for information, så ved jeg hvad jeg skal bestille
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
Smider lige tallene her. som i ser er vand tungest ved 4 gr og lettest ved 99 gr.. Altså ca. 4 % udvidelse .Tom_AT » 11 Sep 2011, 14:05 skrev:Jamen ja, ved det skam godt. Min egen ekspansionsbeholder er da heller ikke oppe omkring de 8%.
Men kigger man i BTV 32 står de 8% nævnt ved manuelt fyret anlæg.
Albert » 20 Oct 2011, 00:21 skrev:De 8 % er krav fra arbejdstilsynet.
Hvis ekspansionsbeholderen er lige i underkantet vil trykket svinge meget sammen med anlægstemperaturen. Dvs hvis trykket er f.eks 0,6 bar ved helt kold anlæg vil den stige kraftigt når anlægget varmes op, f.eks til 2,2 bar ved fuldt opvarmet anlæg. Hvorimod vil trykket kun stige ca 0,5 bar hvis ekspansionsbeholderen er stor nokBigfoot » 20 Oct 2011, 08:38 skrev:nu sidder jeg så her og tænker.... hvilket anlæg kræver mest vand? radiatorer eller gulvvarme?
Jeg har 85kvm gulvvarme, og resten er med nogle store radiatorer...
mit anlæg er kun med en 14 liters ekspantion, altså lukket ekspantion... er den så for lille????
ved et koldt anlæg ligger jeg på 0.6 bar, ved fuldt opvarmet til 78 grader, så ligger det på 1.5 bar.John Skov Jensen » 20 Oct 2011, 13:48 skrev: Hvis ekspansionsbeholderen er lige i underkantet vil trykket svinge meget sammen med anlægstemperaturen. Dvs hvis trykket er f.eks 0,6 bar ved helt kold anlæg vil den stige kraftigt når anlægget varmes op, f.eks til 2,2 bar ved fuldt opvarmet anlæg. Hvorimod vil trykket kun stige ca 0,5 bar hvis ekspansionsbeholderen er stor nok
/John