Side 2 af 2

Gulvvarme driller

: 01 sep 2011 11:39
af pille bruger
Du får ikke tilført nok varmet vand til gulvet.
Af med den termostat, og giv stiften massage.
Så længe du ikke tilføre mere varmt vand end en sjat, kommer der ikke rigtig varme til gulvet.
Du skal så passe på at du ikke får for høj temperatur stigning i gulvpladen.
Beton kan revne når det bliver for hurtigt varmt.
Det er derfor at termostaten begrænser tilgangen af varmt vand,
for at kunne holde en konstant temperatur i gulvpladen.

Gulvvarme driller

: 01 sep 2011 11:42
af warp
pille bruger » 01 Sep 2011, 11:39 skrev:Du får ikke tilført nok varmet vand til gulvet.
Af med den termostat, og giv stiften massage.
Så længe du ikke tilføre mere varmt vand end en sjat, kommer der ikke rigtig varme til gulvet.
Du skal så passe på at du ikke får for høj temperatur stigning i gulvpladen.
Beton kan revne når det bliver for hurtigt varmt.
Det er derfor at termostaten begrænser tilgangen af varmt vand,
for at kunne holde en konstant temperatur i gulvpladen.
Ja så er der nok ingen vej udenom at afmontere termostaten.
Jeg er opmærksom på at fremløbstemperaturen ikke må blive for høj.

Gulvvarme driller

: 01 sep 2011 23:15
af kadett 76
hvis du piller hovedet helt af shunt styringen bør du kunne komme op på den temperatur ret hurtigt, ikke hivs du bare skuer den på max da den stadig begrænser, hvis du ikke kan opnå en ret høj fremløbstemperatur i løbet af en halv times tid uden hoved på shunten og rumstyringerne på max (eller hoveder helt af hvis rummene er ved at være så varme at de lukker) er der stadig ikke ordentlig gang i det, prøv at massere den shunt ventil

Gulvvarme driller

: 01 sep 2011 23:31
af Skovløber
Hvis dine gulve er kolde og termostat ventilen har en lille kvs værdi, så tager det lang tid.
Men selvom du slet ikke havde en termostat ventil (som man jo selvfølgelig skal have),så tager pumpen bare det nemmeste sted fra,- altså returen fra gulvvarmen.
Det der skal sørge for at du får varmt vand til din gulvkreds er pumpetrykket fra pillefyret, hvis den ikke levere nok drivtryk kommer der ikke noget til gulvvarmen, specielt ikke hvis du har VVB krav.
Luk evt for en hane til din VVB og se om fremløbet til gulvvarmen stiger. Så kan du konstatere og VVB tager alt drivtrykket.
MVH Marcus

Gulvvarme driller

: 02 sep 2011 08:39
af warp
Havde lidt login-problemer igår så kunne ikke rigtig komme med en tilbagemelding før nu.
Det var ganske rigtigt stiften i shuntventilen der havde sat sig fast. Da jeg afmonterede termostaten og lige fik rykket lidt i stiften med en tang gik den løs og temperaturen røg i vejret med det samme og der kom varme i gulvet skal jeg love for.
Tak for hjælpen! :-)

Gulvvarme driller

: 02 sep 2011 09:33
af afonss
Hej
Mangler der ikke en kontraventil efter din termostat som forhindre dit fremløb i at rende direkte i retur. Hvis dit fremløb render direkte i retur vil dine følere mærke varmt vand og lukke ned selvom der ikke er sendt varmt vand ud i kredsene.

Måske vil du kunne mærke på din retur om denne er varmere end dine gulvkredse.

Dine slanger kan ikke holde til 65 C. Hold dem på under 35 C

VH
Anders

Gulvvarme driller

: 02 sep 2011 10:09
af warp
Nej der mangler ikke nogen kontraventil. Den indvendige udformning at T-stykket efter shuntventilen og pumpens flow gør at det render den rigtige vej. (det er en færdig løsning der er købt og monteret at en Prof, ikke bare tilfældige stumper der er sat sammen :wink: )
Det fungerer helt perfekt efter shuntventilen blev fikset.

Gulvvarme driller

: 02 sep 2011 16:21
af Nicholaj
Det har du ret i det med fremløb og retur, stirrede mig blind på billedet, så lagde ikke lige mærke til telestaterne. men man skal næsten sidde overfor det for at kunne fejlfinde ordenligt.