Atmos DC25 opstartsproblemer

: 25 aug 2011 00:01
af Tom_AT
Arh okay.

Men hvordan med evt, blandeventil fra akku.tank og ind i huset? Hvad bruger du der ?

Atmos DC25 opstartsproblemer

: 25 aug 2011 00:03
af lille_smed
en jeg selv har lavet .. jeg har lavet en blande kreds ..

Atmos DC25 opstartsproblemer

: 25 aug 2011 00:08
af Tom_AT
Okay, noget du måske har mod på at prøve at beskrive, evt med en tegning? :-)

Atmos DC25 opstartsproblemer

: 25 aug 2011 00:18
af lille_smed
den er lavet med en termostat ventil som er på fremløbet som måler på returen , efter den sat en tee ind .. der efter pumpe tee går til retur for at blande frem og retur vandet .. pumpe er alpha 2 som står på auto . når tanken er 90 grader kommer der kun en temp ind jeg har sat den på ... skal lige siges at jeg køre over en veksler . det skal sådan en kreds gøre som jeg har lavet .- ellers kommer den til at mangle flow

Atmos DC25 opstartsproblemer

: 25 aug 2011 15:46
af Tom_AT
Er det en AVTA termostat-ventil du bruger så ?

Atmos DC25 opstartsproblemer

: 25 aug 2011 19:11
af Jens
Jeg kan da lige indskyde, at jeg bruger en Watts-ventil.
Opbygning fremløb->Watts->tee(hvor der kan suges fra returstrengen)->pumpe->føler til Watts

Kort afstand mellem Watts-ventil og føler, begrænser at den går i selvsving (nu for koldt->nu for varmt->nu for koldt osv)

Ulempen ved en Watts er den lille lysning i den, så den kan ikke holde en klippefast temperatur, hvis der kommer rigtig stort forbrug.
Men ikke noget som har haft praktisk betydning (min vvb kører på en anden streng), så om fremløbet daler kortvarigt fra 50 til 40 grader, fordi der suges lidt hårdere i returstrengen, har jeg ikke kunnet mærke til.

Atmos DC25 opstartsproblemer

: 25 aug 2011 19:19
af Tom_AT
Jens » 25 Aug 2011, 19:11 skrev:Jeg kan da lige indskyde, at jeg bruger en Watts-ventil.
Opbygning fremløb->Watts->tee(hvor der kan suges fra returstrengen)->pumpe->føler til Watts

Kort afstand mellem Watts-ventil og føler, begrænser at den går i selvsving (nu for koldt->nu for varmt->nu for koldt osv)

Ulempen ved en Watts er den lille lysning i den, så den kan ikke holde en klippefast temperatur, hvis der kommer rigtig stort forbrug.
Men ikke noget som har haft praktisk betydning (min vvb kører på en anden streng), så om fremløbet daler kortvarigt fra 50 til 40 grader, fordi der suges lidt hårdere i returstrengen, har jeg ikke kunnet mærke til.
Kan jeg så ikke bruge en RAV8 ventil med RAVK termostat?

Atmos DC25 opstartsproblemer

: 25 aug 2011 19:29
af Jens
Joeh, mon ikke det er cirka det samme, de skriver ganske vist at fremløbstemperatur skal være mindst 15 grader over lukketemperatur, - men den præcise konsekvens, hvis det ikke er opfyldt, kan jeg ikke lige gennemskue.

Kan være at den ikke så nemt kan lukke, altså hvis dit fremløb er 60 grader og ønsket temp til huset er 50 grader, at resultatet så måske bliver 52-55 grader. Men har det mon nogen større praktisk betydning, blot du får det blandet ned i temp, når dit fremløb er 85-90 grader.

Atmos DC25 opstartsproblemer

: 25 aug 2011 19:44
af lille_smed
jeg bruger en Honeywell 1" ventil .. med 26 mm lysning .. den store lysning skal du have for at kunne styre det .. hvad vil du -- køre det over en veksler ?????????????

Atmos DC25 opstartsproblemer

: 25 aug 2011 19:50
af Tom_AT
Jeg er vist kommet frem til, med lidt hjælp fra John Skov Jensen, at jeg skal lave det som Jens beskriver. Jeg vil så bruge en RAVK termostat på en RAVI ventil.