PID regulering en måde at beregne hvilke last fyret skal være på for at dække behovet.
Man kan ikke lave en korrekt fabriksindstilling på dette, da det er forskelligt fra installation til installation.
Basalt set er PID en regulering med 3 beregninger.
P står for proportional. Egentligt bare en gange faktor. F.eks. P led der er lig med 5. Så tager man dit setpunkt på f.eks. 60 grader. Hvis du så har 50 grader, så har du diff på 10, der så ganges med P leddet. Altså din udgang vil stå på 50%
I står for intergrale. Dvs man kigger på arealet under kurven. Det begynder at blive lidt mere langhåret. Regulatoren kigger på hvor man har været henne i fortiden. Dette ganger man med i faktoren i styringen.
D står for differentiale, det er hældningen af kurven man kigger på, altså hvis man forestiller sig at kurven er skarpt stigende så vil den have en høj stigning på kurven, og så vil D leddet kunne trække lidt fra før man laver et stort oversskud. Normalt bruger man D leddet til at stabilisere en regulering, men det kan være grundlag for støj. F.eks. hvis en måling det ene øjeblik måler 66 grader det næste 65 så 67 så 66. Det giver nogen vilde stigninger på kurven. D leddet er skidt på scotten har jeg ladet mig fortælle.
Personligt vil jeg dog mene at den rigtige måde at lave en regulering på ville være en PD og så leve med en smule stationær afvigelse. (For at fjerne den stationære afvigelse kræves et I led.) Problematikken er at varmesystemet i sig selv er integrerende, derfor giver det anledning til svingninger når der er I led på.
Der er dog mange der har gode erfaringer med meget lave faktorer på P,I og D leddene, der er massere tråde heromkring på siden.
Man kan ikke lave en korrekt fabriksindstilling på dette, da det er forskelligt fra installation til installation.
Basalt set er PID en regulering med 3 beregninger.
P står for proportional. Egentligt bare en gange faktor. F.eks. P led der er lig med 5. Så tager man dit setpunkt på f.eks. 60 grader. Hvis du så har 50 grader, så har du diff på 10, der så ganges med P leddet. Altså din udgang vil stå på 50%
I står for intergrale. Dvs man kigger på arealet under kurven. Det begynder at blive lidt mere langhåret. Regulatoren kigger på hvor man har været henne i fortiden. Dette ganger man med i faktoren i styringen.
D står for differentiale, det er hældningen af kurven man kigger på, altså hvis man forestiller sig at kurven er skarpt stigende så vil den have en høj stigning på kurven, og så vil D leddet kunne trække lidt fra før man laver et stort oversskud. Normalt bruger man D leddet til at stabilisere en regulering, men det kan være grundlag for støj. F.eks. hvis en måling det ene øjeblik måler 66 grader det næste 65 så 67 så 66. Det giver nogen vilde stigninger på kurven. D leddet er skidt på scotten har jeg ladet mig fortælle.
Personligt vil jeg dog mene at den rigtige måde at lave en regulering på ville være en PD og så leve med en smule stationær afvigelse. (For at fjerne den stationære afvigelse kræves et I led.) Problematikken er at varmesystemet i sig selv er integrerende, derfor giver det anledning til svingninger når der er I led på.
Der er dog mange der har gode erfaringer med meget lave faktorer på P,I og D leddene, der er massere tråde heromkring på siden.