Side 2 af 2

Piller i bigbag

: 01 aug 2011 13:01
af pille bruger
Fer » 01 Aug 2011, 12:37 skrev:Korrosion af kedler er generelt kun et problem hvis temperaturen er under syrens dugpunkt.

Så vidt jeg husker er SO2s dugpunkt omkring 128 grader. Derunder udfældes der svovlsyre. (Ikke en problematik med biomasse) Dog er der næsten altid SO2 i fossile brændsler.

Problematikken er den samme, at der vil opstå tærringer hvis der er temperature der er under dug punktet for de givne syre.

På jobbet har vi meget stort indhold af HCL og SO2 i vores røggas (Affaldskedler) Når man er kommet ned i temperatur (under 500 grader) er det faktisk bare sort stål man bruger. Hvilket holder fint. Dog holder vi det over 140 grader. Der hvor vi kommer under 140 grader er det glasfiber.
I de varmere dele af kedlen har man enten murværk eller inconel belægning. (Inconel er en meget chrom holdig legering der holder rigtig godt i agressive miljøer. Bliver påsvejst, og er ret så giftigt.)
Min røgtemperatur kommer sjældent over 85 gr, kun ved fuldlast, og der er den ca 100gr.
Så pladejern kedler er helt sikkert ikke velegnet til den type belastning.