Hvis man har plads i computeren og vil være sikker på et godt resultat, så kan man vel købe et godt gammeldags serielt kort, der ikke har noget med USB at gøre, se f.eks. http://www.edbpriser.dk/Search/Products ... path=1-2-1
I øvrigt skulle det være en almindelig fejl ved installering af USB-drivere til USB-seriel adaptere, at man sætter USB-seriel adapteren i computeren inden, at man installerer USB-software-driveren.... Den rigtige fremgangsmåde skulle være at installere driver-programmet, og først derefter at forbinde adapteren til computeren...
I øvrigt skulle det være en almindelig fejl ved installering af USB-drivere til USB-seriel adaptere, at man sætter USB-seriel adapteren i computeren inden, at man installerer USB-software-driveren.... Den rigtige fremgangsmåde skulle være at installere driver-programmet, og først derefter at forbinde adapteren til computeren...
- frølårsraketten
- Stoker VII
- 14
- Indlæg: 286
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
- Kontakt:
Re: Stokerkontrol ustabil
Hej FolkeBirch-Nielsen » 20 Mar 2011, 06:46 skrev:Pierre, tror mit bud er at du får en BS inden NBE skifter til USB tilslutning, hvilket jeg ikke tror er lige på tæerne. Og hvem kan vente så længe på at få markedets bedste kedel??
Ja jeg er klar over jeg har malet mig op i et hjørne med min udmelding. Men man har vel lov til at ha et standpunkt indtil man tar et nyt...
..."lige på tæerne" - jeg håber på "trapperne"...l
Med venlig hilsen Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aduro H1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aduro H1
- Birch-Nielsen
- Stoker V
- 13
- Indlæg: 161
- Tilmeldt: 26 sep 2010 11:11
- Mit fyr: 10kw Scotte på Blackstar20S
- Areal: 220m² i to plan
- Brændsel: GP og Scan/Andersen 10
- Årligt forbrug: 3 tons.
- Geografisk sted: Brande
Re: Stokerkontrol ustabil
Damn...håbede virkelig på at der ikke var nogen der bed mærke i det med "tæerne" Sad længe og tænkte, at her var der sgu' et eller andet galt...Trapper er bedrefrølårsraketten » 20 Mar 2011, 18:06 skrev: Hej Folke
Ja jeg er klar over jeg har malet mig op i et hjørne med min udmelding. Men man har vel lov til at ha et standpunkt indtil man tar et nyt...
..."lige på tæerne" - jeg håber på "trapperne"...l
Mvh Folke
- Lund
- Stoker XV
- 14
- Indlæg: 1493
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 7620
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Geografisk sted: Tørringhuse/Lemvig
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
Re: Stokerkontrol ustabil
I din stokerkontrol kører sekunderne "flydende" der? Jeg kan se min er begyndt at hoppe fra f.eks 19.38.40 til 19.38.51. Om den har gjort det hele tiden er jeg ikke klar over, jeg har først lagt mærke til det nuTaagMan » 19 Mar 2011, 22:26 skrev: Jeg skal se om jeg kan få taget mig sammen til at kontakte Jens. Anywho, jeg bruger NBE's blå Win7 usb serial adapter, og kører med den driver man kan hente på http://www.stokerkontrol.dk.
- TaagMan
- Stoker XVI
- 13
- Indlæg: 1702
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Stokerkontrol ustabil
Det er helt almindeligt.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/M.html
-
- Stoker VI
- 15
- Indlæg: 230
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Re: Stokerkontrol ustabil
Fandt ud af at mit lille Atom baserede motherboard faktisk havde en indbygget Com port. Nu har jeg fået flikket en ledning sammen og kører på den. Håber det giver stabiliteten :-)
/G
/G
- frølårsraketten
- Stoker VII
- 14
- Indlæg: 286
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
- Kontakt:
Re: Stokerkontrol ustabil
Hvis du uploader til nettet, lægger du så et link ind?
Med venlig hilsen Pierre
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aduro H1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aduro H1
-
- Stoker VII
- 14
- Indlæg: 277
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: Stokerkontrol ustabil
Jeg har det samme problem med mit anlæg,Garmin » 19 Mar 2011, 12:02 skrev:Hej
Jeg har installeret Stokerkontrol (nyeste ver) på en lille Atom baseret pc.
Usb til seriel converter.
PC'en kører Win7 Prof, med webserver enablet.
Det fungerer fint, men stopper ofte.
Ingen fejl, kan bare se at klokken i stokerkontrol billedet ikke bliver opdateret.
Enkelte gange er status "Venter"
Lukker så bare stokerkontrol, og starter igen.
Nogle gode ideer ?
Med "fjernstyring" aktiveret, burde det så ikke være muligt at stoppe/starte fyret fra websiden ?
/G
nogle gange kan det køre i flere døgn,andre
gange så kører det måske i en time og
så stopper det .
-
- Stoker VI
- 15
- Indlæg: 230
- Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
- Mit fyr: Woody 16
- Areal: 90
- Brændsel: Træpiller
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Hammershøj
Re: Stokerkontrol ustabil
Efter at have skiftet til den indbyggede com port har mit setup kørt 100% stabilt.