Nissen123 skrev:Hej alle
Jeg har et Blackstar 10kw dyr installeret, og det kører nu på 3. år.
Jeg har været stort set alle problemer igennem med det fyr, og har stort set hver gang kunne finde råd her i forum.
Dog er jeg nu stødt på et par problemer, som jeg ikke kan få løst.
For et par uger siden begyndte jeg at få rigtig mange meddelelser omkring "ingen lys på fotocencor i en periode". Dette resulterede logisk nok i, at fyret efter noget tid gik ud.
Jeg fik dog klaret det ved at rette lidt på fotocensorern.
Efter dette problem, starter fyret fint op, men efter en times tid, så er bålet efterhånden så lille, at flammen dør stille og roligt ud.
Jeg har ikke pillet ved blæser indstillinger, da det har kørt ok i en længere periode (Læs: 3-4 måneder).
Jeg fandt et par tidligere tråde her i forum, og der blev foreslået alt fra hovedrengøring til skift af kondensator.
Jeg har nu hovedrengjort fyret.
Skorstensfejer var på visit for 3 uger siden.
Jeg har skiftet kondensator på den interne snegl.
Skiftet fotocensor
Skiftet tænder
Bonus info, så bliver fyret ikke varmere end ca. 45 grader, selvom det igår kørte 3 timer uden at gå i stå.
Der er en 6 komma et eller andet styring på, og jeg er ikke koblet op til cloud desværre.
Nogen der har et par friske bud på hvad jeg skal forsøge mig med nu :-)
Mvh Søren
Er din 6 min. pilleafvejning den samme som den altid har været ?
Eller er den faldende ?
Så kan det være kondensatoren i den externe snegl der skal skiftes.
Det kan også bare være smuld i bunden af magasinet.
Er problemet smuld, så tilsæt 1 dl. olie på toppen hvergang magasinet fyldes op.