Side 2 af 5

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 06 dec 2013 14:20
af mejeristen
Har haft samme problem, jeg løste det ved at begrænse flowet gennem VVB med en hane hvor jeg lukkede denne så meget i at vandet i vvb bedre kan nå at afkøle vandet fra akku.tanken.

Kunne være en mulig nødløsning!

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 06 dec 2013 14:27
af Ugelvig
Ved den metode, risikere du så ikke, at der kommer for stor temp. diff. i VVB'en og derved ikke energi nok (til lange bade)???

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 06 dec 2013 14:29
af John Skov Jensen
Tom_AT skrev:
Det lyder spændende John. Jeg skulle vel ikke kunne få dig til at lave en bette tegning engang når du får tid :)
Jeps, prøver lige at lave en lille skitse i aften

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 06 dec 2013 14:46
af Tom_AT
Ugelvig skrev:Ved den metode, risikere du så ikke, at der kommer for stor temp. diff. i VVB'en og derved ikke energi nok (til lange bade)???
VVBen er på 200 liter. Før havde vi 35 liter :)

I øvrigt en ganske fin ide Mejeristen kommer med. Faktisk lidt dumt at jeg ikke selv har tænkt på det. For da jeg lavede eksisterende installation blev det lavet med 2 Tee'er med kuglehane på, en på frem og en på retur, således det var nemt at koble VVB på.

Så jeg kan jo bare gå ned i kælderen og knibe lidt på returen :)

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 06 dec 2013 14:47
af Tom_AT
John Skov Jensen skrev: Jeps, prøver lige at lave en lille skitse i aften

Lyder godt :great:

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 06 dec 2013 14:57
af Ugelvig
Godt ord igen ;)

Bare sådan er ren nysgerrighed, hvordan kan I klare jer med 35 l varmt vand? Jeg overvejer en 200 l mere herhjemme... :s

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 06 dec 2013 16:20
af Landlyst
Ugelvig skrev:Godt ord igen ;)

Bare sådan er ren nysgerrighed, hvordan kan I klare jer med 35 l varmt vand? Jeg overvejer en 200 l mere herhjemme... :s
Det er nok fordi han ikke er så meget hjemme til at høre hun brokker sig over det.... icon_cheesygrin.gif

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 06 dec 2013 20:13
af Tom_AT
Vi har egentlig klaret os ganske fint med de 35 liter. Men den var da også skruet helt op, så vandet har vel været 80-85 grader varmt. Hvilket så heller ikke har været helt billigt :)

Og nej, det var/er ikke lige vandet hun brokkede sig mest over :P

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 07 dec 2013 10:24
af John Skov Jensen
Tom_AT skrev:

Lyder godt :great:
Her er en tegning der viser opbygningen
vvb.jpg
Sig til hvis der skal flere ord på til at forklare funktionen :great:

Lagdeling smadret efter installation af VVB

: 07 dec 2013 12:54
af Landlyst
Det ser simpelt ud og logisk.... Det er jo en vvb prioritering..... Men det gør jo bare at gulvvarme shunt ikke shunter ret meget når det kommer fra vvb.... Og når det kommer direkte blander den mere.... :)