Side 1 af 3

Shunt ventil montering

: 16 feb 2009 23:04
af kabam
Jeg er nu igang med at montere rørene på kedlen og vil lige være helt sikker på jeg har sat shunten rigtigt det er på returen den sidder.
se billed

Re: Shunt ventil montering

: 17 feb 2009 06:04
af Julehund
hvor sætter du din pumpe?? på fremløb?

Re: Shunt ventil montering

: 17 feb 2009 07:16
af HenrikN
Hej!

Du har monteret den helt rigtigt, men du skal have en kontraventil på venstre side af shunten, så det varme vand fra fremløbet ikke løber baglæns i returen, men ind i kedlen hvor det skal bruges.

Re: Shunt ventil montering

: 17 feb 2009 08:16
af Tass
Ville det ikke være lettere blot at montere pumpen mellem shunt og kedlen på returen? Så behøver du heller ikke koncentrerer dig og kontraventil.

Re: Shunt ventil montering

: 17 feb 2009 08:20
af mr.mcp
Tass skrev:Ville det ikke være lettere blot at montere pumpen mellem shunt og kedlen på returen? Så behøver du heller ikke koncentrerer dig og kontraventil.
Jeg har monteret pumpe mellem shunt og kedel, det virker upåklageligt.

Re: Shunt ventil montering

: 17 feb 2009 08:26
af Ole S.
Hej

SKAL pumpen ikke monteres indenfor shunten imod kedlen, for at det vil virke optimalt.

Re: Shunt ventil montering

: 17 feb 2009 08:35
af Flunk
Jeg tror ikke det vil virke hvis den er monteret udenfor!!.

Re: Shunt ventil montering

: 17 feb 2009 08:55
af Exsmeden
Mojn Flunk!
Er der ikke noget med at Esbe-banditen skal stå op?
Kan du ikke lave en skitse, så al tvivl er rydtet af vejen?

Re: Shunt ventil montering

: 17 feb 2009 09:34
af Flunk
Exsmeden skrev:Mojn Flunk!
Er der ikke noget med at Esbe-banditen skal stå op?
Kan du ikke lave en skitse, så al tvivl er rydtet af vejen?
Du mente vist Kabam ?

Re: Shunt ventil montering

: 17 feb 2009 10:00
af Exsmeden
Flunk skrev: Du mente vist Kabam ?
Undskyld Flunk!
Hvem var der skrev noget om at Esbe-banditen skal stå op??