Side 1 af 1

Kondens i skorsten

: 11 feb 2016 23:02
af oy4310
Jeg har haft det blå Biomax 15 kw i nu 3 måneder. Jeg havde en masse små problemer i starten med blandt andet en fotocelle der ikke virkede, men herefter har det kørt rimeligt.

Jeg har dog fra start haft store problemer med kondens i skorstenen. Der står konstant 20 cm vand i bunden af isokern skorstenen der er ca. 6 meter høj. Den er ikke pudset. Der er monteret trækstabilisator 2 meter oppe der står på 10 og en aspiromatic på toppen.
Røret fra fyret er 10 cm i diameter ( måske lidt mere) og ca 80 cm langt hen til skorstenen. Det går på ca 1 meter oppe fra gulv. Det er altså vandret fra fyret og direkte til skorstenen.
Jeg har nu fjernet alle turbulatorer i fyret, og sat luft suget rigtig højt på alle niveauer. Fyret er sat til 60 grader. Røgtermometret står typisk på ca. 80 grader. Drifts procenten er meget forskellig.
Jeg renser fyret mindst 1 gang hver 2. Uge.
Skorstenen bliver mere og mere utæt i bunden så vandet trænger ud og gulvet er sjaskvådt.
Hvad kan jeg gøre? ALLE råd er velkomne.

Mh Chrstian

Re: Kondens i skorsten

: 12 feb 2016 06:40
af Kruse
Er røgrør isoleret?

Re: Kondens i skorsten

: 12 feb 2016 07:09
af oy4310
Nej det tænkte jeg selv over da jeg havde lagt indlægget op. Smider lidt isolering på i dag, og melder tilbage her senere på weekenðen. Tak for input

Re: Kondens i skorsten

: 13 feb 2016 00:02
af oy4310
Så er der lagt 50 mm måtte om røgrøret. Det har hævet temperaturen ca. 20 grader. Jeg forventer helt sikkert at det vil hjælpe. Om det er nok må jeg se ift om skorstenen tørrer hen over de næste dage. Hvis ikke det er nok er jeg lidt på den.

Jeg har haft en del bøvl med slagger og sorte tjære agtige klumper i brændkammeret de sidste par dage. Hvaf skyldes det?

Re: Kondens i skorsten

: 13 feb 2016 08:21
af HR LUCCA
oy4310 skrev:Så er der lagt 50 mm måtte om røgrøret. Det har hævet temperaturen ca. 20 grader. Jeg forventer helt sikkert at det vil hjælpe. Om det er nok må jeg se ift om skorstenen tørrer hen over de næste dage. Hvis ikke det er nok er jeg lidt på den.

Jeg har haft en del bøvl med slagger og sorte tjære agtige klumper i brændkammeret de sidste par dage. Hvaf skyldes det?
Har du shuntventil på anlægget , virker den og hvad er din retur temperatur til kedlen , vil tro på dit fyr skal have en kedel temperatur på 65 grader og en retur temperatur på 50-55 grader , hvis returen er for lav vil det give vand i kedel og skorsten :wink:

Re: Kondens i skorsten

: 13 feb 2016 10:13
af calle
Det lyder helt galt det der :shock: En seks meter høj skorsten, der har brug for aspiro :roll: Ligger skorstenen i læ bag en tagryg, en bakke, nogen store træer, eller en stor maskinhal ? Hvis det ikke er tilfældet, må den trække falsk luft. Du skriver, at den bliver mere og mere utæt i bunden. Kan du præcisere det. Hvorfor pudser du ikke skorstenen ?

Venlig hilsen

Re: Kondens i skorsten

: 16 feb 2016 00:18
af oy4310
Det kører faktisk fint nu. Det isolerede røgrør har hævet temperaturen så det nu kører med en røgtemp på ca 120 grader.
Jeg har shunt på der er skruet helt op. Det giver en retur temp på 55 grader.

Aspiromaticen er fra dengang vi havde brændefyr og har siddet på skorstenen i 15 år. Skorstenen er over tagryg, og sidder helt frit. Jeg har ladet den sidde i troen på at den giver bedre træk, og forhindrer regn? Tænker I ikke det?

Skorstenen er ikke en isokern, men en gammel sag. Den er i tre lag men af et gult materiale. Jeg kender en murer der siger god for den. Den skulle være møg tung, og i et meget hårdt materiale.

Der står stadig vand i bunden af skorstenen, men jeg håber at det er fordi varmen stiger op så det bare er lang tid om at tørre.

Re: Kondens i skorsten

: 16 feb 2016 15:23
af calle
oy4310 skrev:Det kører faktisk fint nu. Det isolerede røgrør har hævet temperaturen så det nu kører med en røgtemp på ca 120 grader.
Jeg har shunt på der er skruet helt op. Det giver en retur temp på 55 grader.

Aspiromaticen er fra dengang vi havde brændefyr og har siddet på skorstenen i 15 år. Skorstenen er over tagryg, og sidder helt frit. Jeg har ladet den sidde i troen på at den giver bedre træk, og forhindrer regn? Tænker I ikke det?

Skorstenen er ikke en isokern, men en gammel sag. Den er i tre lag men af et gult materiale. Jeg kender en murer der siger god for den. Den skulle være møg tung, og i et meget hårdt materiale.

Der står stadig vand i bunden af skorstenen, men jeg håber at det er fordi varmen stiger op så det bare er lang tid om at tørre.
OK. Du skrev ganske vist i dit indledende indlæg, at det var en isokern, men hvis det imidlertid ikke er det, så kan du evt. have et problem med at skorstenen afkøler røgen, så den kondenserer. Pillefyret banker måske ikke så meget varme op gennem skorstenen, som dit brændefyr gjorde. Har du mulighed for at isolere skorstenen med en isokern ?

Venlig hilsen.