Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

gode råd søges

Hvis du ikke ved hvor du skal stille dit spørgsmål, er du velkommen til at gøre det her
micano
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 11 apr 2007 16:17

gode råd søges

Indlæg af micano » 11 apr 2007 16:37

Jeg har et medlagt landbrug med et stuehus på 210 kvm.
Mit stokerfyr er hjemmelavet, men kører godt, men har ikke så mange indstillingsmuligheder: indkøringstid-brændtid-manuel luft.
Stuehuset har en uisoleret loft.
Min kedel er en gl. støbejernskedel.
Jeg har et pilleforbrug på ca. 60 kg daglig.
Hvad skal jeg gøre:
Efterisolering-ny stoker-ny kedel.
Håber det gode forum kan give mig nogle råd.
Hilsen nicano


micano
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 11 apr 2007 16:17

Indlæg af micano » 11 apr 2007 16:38

micano

søren ø
Supporter
Supporter
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Indlæg af søren ø » 11 apr 2007 17:58

Jeg tror ikke efterisolering af kedel giver den store effekt. Tit forsvinder varmen jo ud af skorstenen. En kammerat havde en gammel salamanderkedel som den forrige ejer havde isoleret efter alle kunstens regler incl. røgrør. Alligevel var der næsten 40 grader i hans fyrrum. Konen var dog glad ved det da hun tørrer tøj derude, og ikke nyder den gratis varme mere efter han fik nyt fyr.
Om du skal købe et nyt fyr eller kedel ved jeg ikke. Hvis selve brænderen kører fint er der vel ingen grund til at skifte den. Er det en decideret træpillebrænder skal du jo gøre op med dig selv om du kun vil fyre med træpiller. Ellers hedder den nyt fyr. Du skriver du har et nedlagt landbrug, og har sikkert mulighed for en silo til brændsel til korn, olivensten, cacaopiller, rapspiller og alle de andre alternative brændsler som en træpillebrænder ikke kan køre. Men igen; hvis man kan få piller til 1600kr/ton gider jeg ikke fyre med korn mere, den sidste pris jeg hørte ved en bonde var at han fik 1200 kr/ton på foderstoffen, og det gider jeg ikke betale for det. Så hellere piller. Men det bedste er ikke at være låst fast på et brændsel.
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.

Brugeravatar
multimek
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 492
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde

Indlæg af multimek » 11 apr 2007 18:56

Hej
Hvad er det for en støbejerns fætter du har ? og hvad siger din røgtemp. i max. ydelse ?
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.

co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/

micano
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 11 apr 2007 16:17

Indlæg af micano » 11 apr 2007 18:59

når jeg skriver isolering mener jeg mit uisoleret loft,


micano
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 23
Tilmeldt: 11 apr 2007 16:17

Indlæg af micano » 11 apr 2007 20:01

der er dfj kedel med 4 elementer, røgtemp. 200-250 kedler yder ca 21 kvt.
når jeg åbner det nederste renselom i kedelsokkel falder røj temp. med 100, men jeg kan ikke måle nogen besparelse. når jeg bruger en formel med udregning af virkningsgrad når jeg gerne ca. 80%, jeg tror selv jeg kan spare en del ved at punpe 33 kubikmeter ind på det uisolerede loft.
hilsen micano

søren ø
Supporter
Supporter
Indlæg: 1018
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Kontakt:

Indlæg af søren ø » 11 apr 2007 20:01

Nå okay. Det giver en masse at efterisolere sit loft. Jeg har aldrig fået det gjort, men har regnet ud at jeg minimum vil spare 30 % på det. Det er ihvertfald et godt sted at starte.
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.

Brugeravatar
multimek
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 492
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde

Indlæg af multimek » 11 apr 2007 20:10

Hej
Tror du med fordel kan forsøge at lave en røgevender og stoppe i kedlen for at få din røg temp. lidt ned ! Du smider meget varme ud i skorstenen !
Nu kender jeg jo ikke din brænder samt monteringen, men jeg vil umidel bart tro, at ved at åbne det nederste spjæld, lukker en del kold luft ind i kedlen, vilket så bevirker at røgtemp. falder de ca. 100 gr. du taler om. grunden til at du ikke mærker noget til en besparelse ved det er at brænderen arb. mere for at holde kedeltemp.
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.

co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/

Fejer
Stoker VII
Stoker VII
Indlæg: 287
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt

Indlæg af Fejer » 11 apr 2007 21:54

Hej Micano.
Hvis det er sådan en DFJ kedel du har som jeg lige tænker på, så kan der næsten ikke værre noget galt med den, den jeg tænker på er en Stræbel kedel fra DFJ. særlige kende tegn, Har som regel begge sine front låge og stoker ind i røven, Kedlen er halv rund i toppen udvendig, med renseklapper i toppen på hver sider af buen, som går ind i brændkammer og ned i bunden. Under kedlen har du en bundkasse, med en lem i den ene side og en kanal i den anden til din skorsten.
Er det såadan en fætter du har.....???
Certificerede tekniker og supporter
*****************************
Ved Asaa-Multi-Service.

Per Krarup Olesen
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 161
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Kontakt:

Indlæg af Per Krarup Olesen » 12 apr 2007 00:43

Hej Micano

Den absolut bedste investering, hvis ellers dit fyr fungerer rimeligt
optimalt, er isolation af dit loft.
Ved varmetabsberegninger udgør loftsdelen ofte over halvdelen af varmetabet.
Ved isolation med 200 mm batts opnås en besparelse reelt på mindst
30 %, forudsat at dine vinduer har en bedre U-værdi end 2,0.
Med venlig hilsen

Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk