Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
ubrændt piller i askebakken
-
- Stoker I
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 13 nov 2022 08:34
- Mit fyr: pullux 100
- Areal: 140
- Brændsel: træpille
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 4
ubrændt piller i askebakken
Jeg har en pellux 100, der ligger nogen ubrændt piller i askebakken, jeg har ikke lyst til at begynde med at justere indstillinger. hvor skal jeg kigge efter først?
Re: ubrændt piller i askebakken
Generelt vil for meget luft, altså for høj hastighed på indblæsningsluften, kunne spule uforbrændte piller ud af brændkammeret og ned i askeskuffen.
Især hvis dit fyr er med iltføler og en funktion som sætter blæserhastigheden på max hvis iltkoncentrationen kommer under et eller andet setpoint. På min passat C2 sker det når ilten kommer under 4%.
Især hvis dit fyr er med iltføler og en funktion som sætter blæserhastigheden på max hvis iltkoncentrationen kommer under et eller andet setpoint. På min passat C2 sker det når ilten kommer under 4%.