Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

Indlæg af Ildstaal » 20 jan 2021 13:09

Update:

Efter at have rettet brænderskålen er flammerne fortsat fine og nemmere at justere, men jeg døjer stadig med opbygning af "sammensmeltet" aske.
Det er på trods af at jeg har indstillet udbrændings værdien så den køre blæseren i 120sek efter flammen er gået ud og sat blæserforsinkelsen ved skift til lav ydelse til 80sek, da flammen ellers brændte alt for fed i flere minutter efter skift fra høj til lav.

Den sidste pose RW piller er hældt i magasinet så jeg venter spændt på at få lov til at kaste en sæk TPI supreme 8mm i dyret.
Så håber jeg på at de brænder lidt bedre.

Spørgsmål til de erfarne:
Samtlige radiatorer når at blive temmelig afkølet når fyret går på pause.
Det er en LK 810 shunt/ladeventil? med en 55graders termostat monteret (står på et klistermærke).
Jeg vil tro at den åbner for retur når fyret når de 70 grader, da det først er der omkring at temp på mit retur vand begynder at falde, det er nogengange nede omkring 20grader....
- Det passer også med hvad jeg kan læse mig til, ift. at den kræver 15 grader over.
Set er 76grader, og starter igen på 66, så jeg gætter på at det er perioden fra <70 til 66, hvor at der ikke er flow gennem huset og det kun cirkulere gennem kedlen, så kan det jo tage lang tid før den når 66 og igen et stykke tid op til 70, alt imens vi går og begynder og fryse.

Giver det mening og hvordan kommer jeg bedst problemet til livs?
Skal jeg hæve set til 85 som det står i manualen til LK 810, eller bare nøjes med f.eks. 80?
Eller ville det være bedre at justere start hysterese så jeg ikke kommer under 70? Eller en kombo?


Billede
Billede
https://manualzz.com/doc/11844034/lk810-eco-manual
Billede


triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

Indlæg af triumph » 20 jan 2021 19:01

Jeg tror ikke vi forstår spørgsmål.
Og jeg kender ikke meget til TPK fyr, men;

Ofte skyldtes samensmeltet aske at asken bliver for varm. F.eks under renblæs,

Jeg ved ikke noget til TPK styring, men hvorfor går fyr i pause ?
Som jeg forstår styringen på en TPK, så har den en høj og en lav indstilling. Og det gælder så om at indstille "Høj" lidt højere end max forbrug, og "Lav" lidt lavere end minimums forbrug.
Hvis fyret går i pause, så har du vel indstillet min. for højt, eller ? (Det burde vel ikke være svært at holde liv i fyret på denne årstid)

Jens
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1078
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
Areal: 275
Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
Dagligt forbrug: ?
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Geografisk sted: Sydvestjylland
Givet likes: 75 gange
Modtaget likes: 60 gange

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

Indlæg af Jens » 20 jan 2021 19:08

Askekagen tror jeg stadig kan skyldes for meget luft i forhold til piller.
Fremløbet vil selvfølgelig falde mens fyret renser, men det bør jo ikke kunne nå at blive koldt i huset.
Mvh Jens

Hvis du ikke ændre kurs, - så risikere du at ende der, hvor du er på vej hen !

Ildstaal
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 04 jan 2021 18:33
Mit fyr: Baxi TPK 22kw
Areal: 114
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5683
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

Indlæg af Ildstaal » 20 jan 2021 20:44

Den kan godt stå og tøffe lidt 30-60 min på lav ydelse, før at den når 76 grader og går i pause.
Fyret er indstillet til ca. 8 KW på lav ydelse, da jeg har afvejet 900g over 3min og køre 20% piller i lav.
Billede

Start stop skulle være okay på denne type fyr?

Faktisk går det lige op for mig at jeg nok har startet min tråd i den forkerte sektion, det er vel egentligt et "pillefyr" jeg har stående i kælderen.
Der var bare ikke nogen BAXI sektion under pillefyr, kun her under stokerfyr. :oops:

Var jeg blevet spurgt for 2 uger siden, havde jeg ikke haft den fjerneste idé om hvad forskellen var.

Er der en moderator der evt. kan flytte tråden?

triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg: 5479
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Givet likes: 405 gange
Modtaget likes: 423 gange

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

Indlæg af triumph » 20 jan 2021 20:56

Skal det forståes sådan at den ikke kan indstilles lavere end 5,8 kw ? (Det er den testet ved)
Vildt dårligt.....
https://www.teknologisk.dk/godkendte-bi ... ler&id=738
Enten kunne du købe dig en buffertank, eller en mindre brænder


Ildstaal
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 04 jan 2021 18:33
Mit fyr: Baxi TPK 22kw
Areal: 114
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5683
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

Indlæg af Ildstaal » 20 jan 2021 21:09

Faktisk 6, eller 7 hvis man antager at den nederste kurve i diagrammet er laveste last? Who knows..
https://mitbaxi.dk/Media/Varedokumenter ... B-1338.pdf

"Et pillefyr skal køre det bedste det har lært, evt. regulere lidt ned før det slukker og så slukke helt."
http://www.pillefyring.dk/pub/default.a ... ix4=0&lg=1

Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 783
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

Indlæg af Kruse » 20 jan 2021 21:36

Ventil i pumpe skal holde retur til kedel på 55 c vis den ligger ret meget højer end det kan det være ventilen er blevet dårlig. Du kan skifte selve ventilen. 76-78 C set burde være nok.
Askekage er lidt træls prøv at ender luft lidt op eller ned og se om der er nogen effekt. Der er ikke er nogen renseblæs som på nogle andre fyr.
Ved at lade blæseren køre lang tid efter den er brændt ud, sender du luft igennem der er med til at køle.

Det er en ret simpel styring som ikke regulere så langt ned, men er lavet til at gå i pause. Til gengæld kan tænderen holde flere år selvom der tændes flere gange om dagen.
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Givet likes: 1380 gange
Modtaget likes: 796 gange

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

Indlæg af Lintz » 21 jan 2021 15:55

Ildstaal skrev:
20 jan 2021 20:44

Faktisk går det lige op for mig at jeg nok har startet min tråd i den forkerte sektion, det er vel egentligt et "pillefyr" jeg har stående i kælderen.
Der var bare ikke nogen BAXI sektion under pillefyr, kun her under stokerfyr. :oops:

Er der en moderator der evt. kan flytte tråden?
Den er blevet flyttet til "Andre pillefyr" da der ikke er en decideret undergruppe under "Pillefyr" til Baxi pillefyrs-kedler.

Mvh Lintz / Redaktør
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.

Ildstaal
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 13
Tilmeldt: 04 jan 2021 18:33
Mit fyr: Baxi TPK 22kw
Areal: 114
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5683
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 1 gang

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

Indlæg af Ildstaal » 21 jan 2021 19:14

Kruse skrev:
20 jan 2021 21:36
Ventil i pumpe skal holde retur til kedel på 55 c vis den ligger ret meget højer end det kan det være ventilen er blevet dårlig. Du kan skifte selve ventilen. 76-78 C set burde være nok.
Askekage er lidt træls prøv at ender luft lidt op eller ned og se om der er nogen effekt. Der er ikke er nogen renseblæs som på nogle andre fyr.
Ved at lade blæseren køre lang tid efter den er brændt ud, sender du luft igennem der er med til at køle.
Så kunne det godt være ventilen den er gal med, for temp ligger praktisk talt ens på fremløb og retur efter ventilen, selvom retur røret før ventil har 20-30grader. Det kan også mærkes med de bare fingre på de 3 rør.
- Jeg synes bare der kommer rigeligt med varmt vand rundt når først fyret står og køre omkring de 73 grader.

Jeg tror sku jeg er sluppet af med askekagerne, de nye piller giver helt sikkert en meget mere løs aske.
Ny aske til venstre, gammel til højre: (Direkte fra brænderskålen)
Billede
- Jeg synes flammerne ser fine ud med de samme indstillinger: Lav ydelse 20% piller 35% blæs
https://vimeo.com/503144493

Men asken får en lidt sjov kulør? Men selv det brunlige er helt porøst.
Køre stadig med 120sek udbrænding, men det er sikkert ikke nødvendigt, så det bliver nok justeret ned.
Billede

Kruse
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 783
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 32 gange
Modtaget likes: 25 gange

Re: Spørgsmål til Baxi TPK og Baxi varmvands varmer.

Indlæg af Kruse » 21 jan 2021 19:37

Kunne godt lyde som om der skal en ny termostat i ventilen. På nogle sidder der en prop på andre sidder den i en af rørene vis du tager den af ved unionerne.

Ud fra filmen ville jeg give gå ned på luft eller op på piller.

Asken ser lidt spøjst ud, men har ikke lige et bud på de brune klumper.
Livet er et spil, du ved du taber!
Hvordan vil du spille?