Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Sonde
-
- Stoker I
- Indlæg: 1
- Tilmeldt: 06 jan 2021 19:50
Sonde
Hvordan ser man om lambda sonden virker på et rtb. pillefyr. På mit pillefyr står ønsket o2 og aktuel o2 på 10,2 altså mere eller mindre oven på hinanden. Kalibrerings værdien er 196.
- pille bruger
- Supporter
- Indlæg: 9830
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Brændsel: piller + 30 rør solfanger
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Re: Sonde
Tag sonden ud i frisk luft, uden at afbryde strømmen til sonden.peterpedel skrev: ↑07 jan 2021 08:12Hvordan ser man om lambda sonden virker på et rtb. pillefyr. På mit pillefyr står ønsket o2 og aktuel o2 på 10,2 altså mere eller mindre oven på hinanden. Kalibrerings værdien er 196.
Den er varm.
Pust forsigtigt ind i sonden så aske blæses væk.
Sonden skal opvarme igen ( 5 min når der er strøm på, strøm afbrudt opvarme 15 min )
Gå ind og vælg udvidet setup og derefter ind i O2 menuen og kalibrer.
Se at styringen måler og viser 20.9% ilt.
Kan den det, så virker den.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/