TM3006 vil ikke styre cirkulationspumpe

Hvis du ikke ved hvor du skal stille dit spørgsmål, er du velkommen til at gøre det her
Besvar
Brian Scharling
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 03 okt 2008 12:55
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 med TM3006 ilt
Areal: 151+55
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: 5500
Geografisk sted: Støvring, Himmerland

TM3006 vil ikke styre cirkulationspumpe

Indlæg af Brian Scharling » 01 jan 2015 21:03

Hej

Jeg har en Benekov V-Ling 25 med en TM3006 med iltstyring. Jeg vil gerne have styringen til at tænde og slukke cirkulationspumpen alt efter kedeltemperaturen.

Jeg har koblet cirkulationspumpen til IGNITION outputtet. I service menuen har jeg valgt 'Output Settings -> Ignition = CIRCPUMP' og 'Other -> C.pump on = 55 C og C.pump off = 45 C'. Dvs. jvf. servicemanualen (rev 7.95 rev. 1) Imidlertid følger cirkulationspumpen start og stop af styringen og altså ikke kedeltemperaturen.

Er der nogen, der har prøvet at bruge denne funktionalitet? Gør jeg noget forkert eller? Jeg har søgt i foraet men har ikke fundet noget herom.

Jeg har SW version 7.95.10b.

På forhånd tak for svar.

mvh
Brian Scharling
Benekov V-Ling 25 med TM3006 med iltstyring, 151 + 55 m2


timkenneth
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 723
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Fremviser gerne i postnummer: 6980
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange

TM3006 vil ikke styre cirkulationspumpe

Indlæg af timkenneth » 02 jan 2015 08:22

Brian Scharling skrev:Hej

Jeg har en Benekov V-Ling 25 med en TM3006 med iltstyring. Jeg vil gerne have styringen til at tænde og slukke cirkulationspumpen alt efter kedeltemperaturen.

Jeg har koblet cirkulationspumpen til IGNITION outputtet. I service menuen har jeg valgt 'Output Settings -> Ignition = CIRCPUMP' og 'Other -> C.pump on = 55 C og C.pump off = 45 C'. Dvs. jvf. servicemanualen (rev 7.95 rev. 1) Imidlertid følger cirkulationspumpen start og stop af styringen og altså ikke kedeltemperaturen.

Er der nogen, der har prøvet at bruge denne funktionalitet? Gør jeg noget forkert eller? Jeg har søgt i foraet men har ikke fundet noget herom.

Jeg har SW version 7.95.10b.

På forhånd tak for svar.

mvh
Brian Scharling
det lyder jo meget rigtigt det du har gjort, . kan du tage et billede af printet hvor du har koblet ledninger til?
og det er ikke for at kedeltemp ikke er kommet under stop værdien? :P

Brian Scharling
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 03 okt 2008 12:55
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 med TM3006 ilt
Areal: 151+55
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: 5500
Geografisk sted: Støvring, Himmerland

TM3006 vil ikke styre cirkulationspumpe

Indlæg af Brian Scharling » 04 jan 2015 22:17

timkenneth skrev: det lyder jo meget rigtigt det du har gjort, . kan du tage et billede af printet hvor du har koblet ledninger til?
og det er ikke for at kedeltemp ikke er kommet under stop værdien? :P
Hej

Jeg har prøvet med kedeltemperatur under den indstillede værdi, det gjorde ingen forskel. :wink:

Jeg har vedlagt et billede af monteringen i styringen.

mvh
Brian
Vedhæftede filer
IMG_2264 (1).JPG
Cirkulationspumpe forbundet til Ignition længst til højre
Benekov V-Ling 25 med TM3006 med iltstyring, 151 + 55 m2

timkenneth
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 723
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Fremviser gerne i postnummer: 6980
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Modtaget likes: 3 gange

TM3006 vil ikke styre cirkulationspumpe

Indlæg af timkenneth » 05 jan 2015 08:07

Brian Scharling skrev:
Hej

Jeg har prøvet med kedeltemperatur under den indstillede værdi, det gjorde ingen forskel. :wink:

Jeg har vedlagt et billede af monteringen i styringen.

mvh
Brian
det burde vel ikke være udslagsgivende hvordan fase og nul vender ift cirkulations pumpen, så det sidder jo fint. forstår ikke hvordan du har konstant strøm. har du prøvet at slukke/tænde styringen for at se om den lige skal fatte de nye outputs?
du kunne prøve at snyde og lave blæser udgangen til cirkpump midlertidig og se om den gør det rigtige her. alarmudgangen kan også bruge til samme denne funktion.

du kan prøve at ringe til mgm karsten, han er guru på TM styringerne.

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

TM3006 vil ikke styre cirkulationspumpe

Indlæg af mgmone » 05 jan 2015 08:29

Hej
I operation settings en indstilling for pumpe in stop, der gør at pumpen ikke kører når fyret er stoppet, check om den står til ja, kan du tænde og SLUKKE pumpen i output, hvis din pumpe bruger mindre en 6 watt slipper solid state udgangen på 3006 ikke, på 3007 bruges relæ udgang til pumpe af samme grund.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk


Brian Scharling
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 03 okt 2008 12:55
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 med TM3006 ilt
Areal: 151+55
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: 5500
Geografisk sted: Støvring, Himmerland

TM3006 vil ikke styre cirkulationspumpe

Indlæg af Brian Scharling » 05 jan 2015 09:30

mgmone skrev:Hej
I operation settings en indstilling for pumpe in stop, der gør at pumpen ikke kører når fyret er stoppet, check om den står til ja, kan du tænde og SLUKKE pumpen i output, hvis din pumpe bruger mindre en 6 watt slipper solid state udgangen på 3006 ikke, på 3007 bruges relæ udgang til pumpe af samme grund.
Hilsen Karsten
Hej Karsten og timkenneth

Tak for ideer. Jeg har kigget i operation settings men har ikke en indstilling for pumpe. Er det menupunkt skjult af noget, der skal aktiveres?

Ændringer i output settings træder tilsyneladende i kraft med det samme. Jeg har prøvet at genstarte styringen, men det gjorde ingen forskel. Jeg kan tænde og slukke pumpen vha start og stop uanset kedeltemperatur. Jeg prøvede at sætte Ignition = RUNNING og kunne da også tænde og slukke pumpen vha start og stop. Pumpen er forøvrigt en Grundfos Alpha+ 25-60 180.

Jeg har ikke prøvet med andre udgange. Jeg har ingen ekstra relæudgange, så det kræver noget ekstra setup, før det er muligt.

Er det forøvrigt nødvendigt at luse L1 og L2 sammen, hvis man kun forsyner med 1 fase istedet for 3 faser? Jeg har aldrig fået gjort det.

mvh
Brian
Benekov V-Ling 25 med TM3006 med iltstyring, 151 + 55 m2

mgmone
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 575
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Modtaget likes: 60 gange

TM3006 vil ikke styre cirkulationspumpe

Indlæg af mgmone » 05 jan 2015 09:37

Når der køres med 230 volt motorer skal L1 og L2 være luset, eller er der ikke strøm på alle udgange
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk

Brian Scharling
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 03 okt 2008 12:55
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 med TM3006 ilt
Areal: 151+55
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: 5500
Geografisk sted: Støvring, Himmerland

TM3006 vil ikke styre cirkulationspumpe

Indlæg af Brian Scharling » 05 jan 2015 09:40

mgmone skrev:Når der køres med 230 volt motorer skal L1 og L2 være luset, eller er der ikke strøm på alle udgange
Hilsen Karsten
OK, så må jeg hellere fixe det. Heldigt, at der er strøm på de udgange, jeg pt. bruger :wink:

mvh
Brian
Benekov V-Ling 25 med TM3006 med iltstyring, 151 + 55 m2

Brian Scharling
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 7
Tilmeldt: 03 okt 2008 12:55
Mit fyr: Benekov V-Ling 25 med TM3006 ilt
Areal: 151+55
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: 5500
Geografisk sted: Støvring, Himmerland

TM3006 vil ikke styre cirkulationspumpe

Indlæg af Brian Scharling » 05 jan 2015 10:07

Brian Scharling skrev:
OK, så må jeg hellere fixe det. Heldigt, at der er strøm på de udgange, jeg pt. bruger :wink:

mvh
Brian
Så er den monteret. Det gjorde ingen forskel ift. styring af cirkulationspumpen.

/Brian
Benekov V-Ling 25 med TM3006 med iltstyring, 151 + 55 m2