De sidste 2 dage har jeg faktisk ikke oplevet en eneste gaseksplosion, så måske har jeg ramt rigtigt. Jeg er rigtig glad for de mange gode og hurtige svar her på siden.
Hvis jeg slår pausefyringen fra, kører fyret så hele tiden eller tænder det med el-tænderen. Mit indtryk (jeg har aldrig stået ved fyret når det knalder) er, at det er når det skal tænde med el-tænderen, at det går galt.
Kan man måle skorstenstrækket ? Når jeg tager slangen af fyret (mens det pausefyrer), kan jeg mærke tydeligt træk i kedlen. Jeg vil prøve med træk-stabilisatoren.
røggaseksplosion
- thoken
- Supporter
- 16
- Indlæg: 1988
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5500
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Re: røggaseksplosion
Hej!
Hvis du slår pausefyring fra, så kører fyret op til ønsket kedel temperatur og stopper, og tænder så op med eltænderen, når termostaten igen kalder på varme! Jeg tror også du oplever eksplosionerne når eltænderen er i drift! Er du sikker på at pausefyring er sat til?
mvh thoken
Hvis du slår pausefyring fra, så kører fyret op til ønsket kedel temperatur og stopper, og tænder så op med eltænderen, når termostaten igen kalder på varme! Jeg tror også du oplever eksplosionerne når eltænderen er i drift! Er du sikker på at pausefyring er sat til?
mvh thoken
Domptør for en scotte! Tidligere tb mini- kriger!
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
Scotte 10 kw,V7 styring, keramisk eltænder fra q-Pro, kompressorrens, vvb-prioritering (Metro 110l), trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Solcelleanlæg: 5,85 kw, med 2x3kw KLNE invertere.
http://stokercloud.dk/dev/thoken.html
-
- Stoker IV
- 15
- Indlæg: 149
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Re: røggaseksplosion
Jeg har også haft en TB mini.
Jeg er 100% sikker på det er under optænding den knalder.
Min gjorde det efter jeg monterede en træk stabilisator
Min TB startede ofte først anden gang, der kom knaldet, røgrør og renselem blev blæst af.
Efter jeg lukkede klappen på røgrøret holdt det op.
Jeg tror Carsten har en utæt kedel, der kommer frisk luft til den kæmpe bunke piller der bliver antændt.
Efter jeg har købt en Woody knalder den ikke mere, selv med stabilisator, og den napper kun til pillerne
Jeg er 100% sikker på det er under optænding den knalder.
Min gjorde det efter jeg monterede en træk stabilisator
Min TB startede ofte først anden gang, der kom knaldet, røgrør og renselem blev blæst af.
Efter jeg lukkede klappen på røgrøret holdt det op.
Jeg tror Carsten har en utæt kedel, der kommer frisk luft til den kæmpe bunke piller der bliver antændt.
Efter jeg har købt en Woody knalder den ikke mere, selv med stabilisator, og den napper kun til pillerne
Hygge Ulrich