oskovrup skrev:Alle ubrugt radiatorer står på frostsikring, vandsøjlen er 4,5 m. (åben ekspansionsbeholder) VVB er lukket af for at sikre at det ikke er den, der siver varme ud af. Varmt vand fra sommer el-VVB, der kører uden om fyringssystemet.
Shunt er næsten lukket
Skorstenen ryger ikke, undtagen et øjeblik ved tænding efter pause
Jeg kigger blæseren efter i sømmene
Hvad er en trækstabilisator for en fætter?
shunten bør ikke være lukket... kedlen kører bedst med go retur temp
cirkulerer vandet op i ekspantionsbeholder vil isolering af denne være klogt som svommer er inde på..
trækstabilisator sidder på skorstensrør eller skorsten og åbner ved for højt skorstenstræk...
du burde ligge på 25kilo så et eller andet er ikke som det plejer...
kenner ikke din kedel model er der noget der er blevet ændret på så røgens vej ud i skorsten er blevet ændret... en plade der ikke ligger hvor den plejer et spjæld der ikke lukker tæt..
farve i brændkammer/kedel..