Hej Allesammen!
Som nævnt i overskriften mangler jeg varme på min første sal. Jeg bor i et ældre hus med kælder,stueplan og 1-sal.
Gejs stoker installeret i stal længde. Frem og retur rør er ført fra stald til kælder under loft til stueplan. I stueplan er
der 6 radiatore samt et gulvarme i toilet og et gulvvarme i bryggers. Fornyligt er der tilsluttet yderlig 28m gulvvarme
i ny tilbygning. Men efter tilslutning af den sidste gulvvarme kreds kan jeg ikke få varme op til mine radiatore på
1-salen. (gulvvarme kredsene er tilsluttet til min frem retur rør via returtermostat og ikke med blandesløjfe.)
I mit fyrrum er der installeret et Gejs stoker med shuntventil Espe samt en pumpe på returen ind mod kedelen.
Er der nogen der ved hvad årsagen er til manglende varme?
På forhånd tak.
God jul og godt nytår til alle!
M.V.H Michael
Manglende varme på 1-sal.
-
- Stoker I
- 16
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 18 okt 2007 22:46
- Mit fyr: Gejs Stoker 400L
- Areal: 185
- Brændsel: Træpillesmuld
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Tommerup,Fyn
- thy
- Supporter
- 17
- Indlæg: 10378
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Fremviser gerne i postnummer: 5560
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: Manglende varme på 1-sal.
lyder som om der er en luftlomme et sted.... kan pumpen sættes længere op i tempo..
god jul til dig også og for håbenligt varmt
god jul til dig også og for håbenligt varmt
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
https://stokerlog.dk/public.php?userid= ... 96df9256b2
Flemming Illum Nielsen
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- 17
- Indlæg: 5377
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Mit fyr: Scotte 16 kW med Blackstar BS1016 kedel
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3660
- Geografisk sted: Sjælland N / Slagslunde
- Blevet takket: 1 gang
Re: Manglende varme på 1-sal.
Det kan også være at du skal have justeret dine strengreguleringsventiler.
Når man installerer ny varmekreds på et centralvarmeanlæg, ændrer man trykforholdene rundt i anlægget.
Vand løber altid den vej hvor modstanden er mindst.
Har du mulighed for at afspærre den nye gulvvarmekreds, og se om problemet herved forsvinder ?
Har du set efter at der er tryk på anlægget ?
Et diagram ville hjælpe meget
Når man installerer ny varmekreds på et centralvarmeanlæg, ændrer man trykforholdene rundt i anlægget.
Vand løber altid den vej hvor modstanden er mindst.
Har du mulighed for at afspærre den nye gulvvarmekreds, og se om problemet herved forsvinder ?
Har du set efter at der er tryk på anlægget ?
Et diagram ville hjælpe meget
__________________________________________________________
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
Flunk ( Claus )
Online: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... ?mac=Flunk
-
- Supporter
- 17
- Indlæg: 1018
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Re: Manglende varme på 1-sal.
som flunk siger så prøv at luk for din gulvvarme og se hvad der sker. Ellers tyder det meget på luft i systemet.
All men are created equal, but only the bravest become firefighters.
-
- Stoker II
- 17
- Indlæg: 59
- Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
- Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
- Areal: 180 m² + 30 m² udhus
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: Sorø
Re: Manglende varme på 1-sal.
Er det 28 m² gulvvarme eller 28 m varmeslange?
Hvis det er 28 m² gluvvarme har du formentligt brugt omkring 100 - 120 m varmeslange.
Trykfaldet over så lang en varmeslange er så stort, at du bruger hele kapaciteten fra c-pumpen, så den ikke er i stand til at opretholde cirkulationen på 1. salen. Sørg for c-pumpen står på højeste hastighed (det kan dog give nogle problemer med støj i rørene).
Hvis det ikke har hjulpet, prøv at lukke for den nyetablerede gulvvarme og se om der ikke kommer varme på 1. salen.
Hvis varmen så kommer igen på 1.salen har du har 2 muligheder.
Købe en c-pumpe med større kapacitet. Pas på hvis dine rør er af mindre dimension og forsøget med at køre med højeste hastighed på din nuværende c-pumpe gav støj i rørene, bliver det uudholdeligt med en større c-pumpe pga. flowhastigheden i rørene.
Ellers er der ingen anden vej, end at montere mini-shunt med c-pumpe til din nyetablerede gulvvarme.
Det giver også større comfort, idet du er i stand til at justere fremløbstemperaturen på gulvvarmen til et passende niveau.
Hvis det er 28 m² gluvvarme har du formentligt brugt omkring 100 - 120 m varmeslange.
Trykfaldet over så lang en varmeslange er så stort, at du bruger hele kapaciteten fra c-pumpen, så den ikke er i stand til at opretholde cirkulationen på 1. salen. Sørg for c-pumpen står på højeste hastighed (det kan dog give nogle problemer med støj i rørene).
Hvis det ikke har hjulpet, prøv at lukke for den nyetablerede gulvvarme og se om der ikke kommer varme på 1. salen.
Hvis varmen så kommer igen på 1.salen har du har 2 muligheder.
Købe en c-pumpe med større kapacitet. Pas på hvis dine rør er af mindre dimension og forsøget med at køre med højeste hastighed på din nuværende c-pumpe gav støj i rørene, bliver det uudholdeligt med en større c-pumpe pga. flowhastigheden i rørene.
Ellers er der ingen anden vej, end at montere mini-shunt med c-pumpe til din nyetablerede gulvvarme.
Det giver også større comfort, idet du er i stand til at justere fremløbstemperaturen på gulvvarmen til et passende niveau.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
Torben G.
Eks. Servicemontør
-
- Stoker I
- 16
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 18 okt 2007 22:46
- Mit fyr: Gejs Stoker 400L
- Areal: 185
- Brændsel: Træpillesmuld
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Tommerup,Fyn
Re: Manglende varme på 1-sal.
Hej Allesammen!
Tusind tak for de hurtige svar på mit varmeproblem.
Ja det er korrekt at der er brugt ca 120m slange i mit nye gulvarmeanlæg. Når jeg lukker for gulvvarmen kommer varmen igen op på første salen.
Med hensyn til luft har jeg luftet ud i alle radiatore over flere gange efter påfyldning af vand og mener nu at der ikke er
mere luft i men kan selfølgelig ikke være 100% sikker.
Er der noget med at nogle køre med to pumper på deres anlæg? En pumpe til shuntkredesen og en pumpe til varmen
i huset?
Vil det hjælpe i min situation at montere en ekstra pumpe og i såfald hvor skal den monteres?
Min nuværende pumpe er en Grundfoss Ups 15/60 der kører på højeste gear uden at kunne levere den ønskede varme.
Hvad skal en større pumpe hedde hvis det er det der skal til?
På forhånd tak.
M.V.H
Michael Hansen.
Tusind tak for de hurtige svar på mit varmeproblem.
Ja det er korrekt at der er brugt ca 120m slange i mit nye gulvarmeanlæg. Når jeg lukker for gulvvarmen kommer varmen igen op på første salen.
Med hensyn til luft har jeg luftet ud i alle radiatore over flere gange efter påfyldning af vand og mener nu at der ikke er
mere luft i men kan selfølgelig ikke være 100% sikker.
Er der noget med at nogle køre med to pumper på deres anlæg? En pumpe til shuntkredesen og en pumpe til varmen
i huset?
Vil det hjælpe i min situation at montere en ekstra pumpe og i såfald hvor skal den monteres?
Min nuværende pumpe er en Grundfoss Ups 15/60 der kører på højeste gear uden at kunne levere den ønskede varme.
Hvad skal en større pumpe hedde hvis det er det der skal til?
På forhånd tak.
M.V.H
Michael Hansen.
-
- Stoker II
- 17
- Indlæg: 59
- Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
- Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
- Areal: 180 m² + 30 m² udhus
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: Sorø
Re: Manglende varme på 1-sal.
Hvis din UPS 15-60 på højeste trin ikke kan klare dit problem, hjælper det ikke med en større pumpe.
Du skal montere en mini-shut med c-pumpe mellem fremløb og retur på din nye gulvvarme.
Den kan købes i alle vvs-shop's på nettet.
Vær dog opmærksom på at c-pumpen på mini-shunten skal kunne trække de 120 m rør i din gulvvarme.
Det kunne være smart at købe en mini-shunt med en Alpha+ pumpe, som bruger mindre strøm en andre c-pumper.
Du skal montere en mini-shut med c-pumpe mellem fremløb og retur på din nye gulvvarme.
Den kan købes i alle vvs-shop's på nettet.
Vær dog opmærksom på at c-pumpen på mini-shunten skal kunne trække de 120 m rør i din gulvvarme.
Det kunne være smart at købe en mini-shunt med en Alpha+ pumpe, som bruger mindre strøm en andre c-pumper.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
Torben G.
Eks. Servicemontør