timkenneth skrev:follow blower skal altid så til nej på en TM styring med en korrekt kalibreret og velfungerende iltsonde. hvis du har haft indtryk af, at du har været nødsaget til at ændre på det er det fordi der har været andre ting i vejen.
Det ser for mig ud til at være mange huller du har proppet til, du skal nok holde lidt øje med om dine ændringer i brænderhoved kræver ændringer i blowergraph. nok mest i 10 til 50 spektret.
kan se på billederne du vil fortsætte med flis, her er nogle ændringsforslag til flis som brændselskilde, prøv det, og skriv ned hvad du ændre, ellers går man vild i det.
Hej Kenneth
Tak for dit input.
Men min styring er med version 7.95, mener jeg den hedder. Så hvis man eks. Indstiller pulsen på 5sek, er det max tiden den kan køre. Jeg har ladet mig fortælle at i den gamle software var pulsen ved 50%.
Men jeg har sat pausen ned til 10sek. Det gav muligvis en lidt mere stabil ilt%.
Men en ting som undrede mig, hvis jeg sætter puls til 5sek, beregner den pausen til ca. 14sek. Men hvis jeg sætter pulsen til 2,5sek beregner den pausen til ca. 11sek. Begge tilfælde med en pauseindstilling på 10 sek.
Nogen der kender formlen som ligger bag?
Hvad kører I andre med af røgtemperatur?
Jeg har altid kørt med røg bypasset lukket, og haft en røgtemperatur på 70-80grader. Afhængig af ydelsen selvfølgelig.
Nu prøvede jeg så at åbne bypasset og temperaturen er ca. 120-130grader.
Nogen der har erfaring med om røgtemperaturen har indflydelse på evt. Røglugt?
Jeg ved godt at man helst skal holde sig over kondenstemeraturen for at undgå løbesod, men min skorsten er så gammel og fyldt med løbesod at det løb vidst er kørt
Der er indkøbt ny stålskorsten som skal monteres til næste år... Så er jeg spændt på hvilke ændringer det giver når lysningen reduceres fra 25x25 til ø15.