gulvvarme shunt

Indlæg af John Skov Jensen »

Jeg har en alm gulvarmeshunt med en danfoss termostat med fjernføler og en grundfoss pumpe. Denne shunt fungerer egentlig udemærket, dog har den en begrænsning når alle mine 13 kredse kalder på varme, så virker det som om at der ikke kommer flow nok igennem danfoss ventilen og fremløbstemperaturen derved falder.
anyway, så fandt jeg denne på biovarme.dk
Det er en mekanisk shunt med en motorstyring på. Tilsyneladende kan der undværes en pumpe hvis denne løsning vælges, er det rigtig forstået ?? Hvis ja kan den sparede strøm være med til at finansiere denne lidt dyre løsning. Er der nogen der ar erfaring med denne shunttype

mvh
John
shunt.JPG

Garmin
Stoker VI
Stoker VI
15
Indlæg: 230
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj

Re: gulvvarme shunt

Indlæg af Garmin »

Du kan ikke spare pumpen.
Det er kedelpumpen de har sparet ved at selvcirkulere til accu.
Ud fra tegningen må det være en støbejernskedel de kører med, en plade vil tære op.

/G
Brugeravatar
Julehund
Stoker XVI
Stoker XVI
17
Indlæg: 2192
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Fremviser gerne i postnummer: 6990
Dagligt forbrug: 16 kWh I nov.
Geografisk sted: Staby
Kontakt:

Re: gulvvarme shunt

Indlæg af Julehund »

Garmin skrev:Du kan ikke spare pumpen.
Det er kedelpumpen de har sparet ved at selvcirkulere til accu.
Ud fra tegningen må det være en støbejernskedel de kører med, en plade vil tære op.

/G
hov.. termovaren kan da vist reguler returvandet til kedlen!! :P
Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 3400
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange

Re: gulvvarme shunt

Indlæg af pelle »

Hej

Der er shunt og pumpe til kedlen. Det sidder i den termovar/laddomat. Den shunt på centralvarmekreds er så man kan lukke returvand ind i fremløb og derved få en lavere fremløbstemp. Det ville virke bedre hvis man fik en feks. wattsventil med løs føler på fremløb, hvor føleren sad foran pumpen. Og nej , den pumpe til centralvarme kan ikke undværres.

Hov, det ser ud til den shunt styres af rumtemp. Kan det ikke godt passe.
mvh
Pelle
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: gulvvarme shunt

Indlæg af John Skov Jensen »

Som jeg læser diagrammet er det hele delt i 2 uafhængige kredse, kredsen mellem kedel og akkutank styres og drives af ladeventilen. Kredsen til gulvvarmen/radiatore styres temperaturmæssig af automix shunten, hvorpå fremløbstemperaturen sættes. Flowet drives af pumpen i denne kreds.

Lyder det rigtigt eller???

/John

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: gulvvarme shunt

Indlæg af John Skov Jensen »

Til info
Jeg ringede til Biovarme i dag og fik følgende info
Cirkulation mellem kedel og akkutank styres af ladeventilen.
På gulvvarmesiden kan den normale shuntpumpe fjernes hvis man benytter en automix shunt. Cirkulationen i gulvene og styring af fremløbstemp til gulvene leveres udelukkende fra den pumpe der er vist på tegningen.

Så kan jeg spare el forbruget af en pumpe der normalt kører hele vinteren

/John
Landbo
Stoker XV
Stoker XV
15
Indlæg: 1429
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)

Re: gulvvarme shunt

Indlæg af Landbo »

Hej John.
John Skov Jensen skrev:Til info
Jeg ringede til Biovarme i dag og fik følgende info
Cirkulation mellem kedel og akkutank styres af ladeventilen.
På gulvvarmesiden kan den normale shuntpumpe fjernes hvis man benytter en automix shunt. Cirkulationen i gulvene og styring af fremløbstemp til gulvene leveres udelukkende fra den pumpe der er vist på tegningen.

Så kan jeg spare el forbruget af en pumpe der normalt kører hele vinteren

/John
Undre mig lidt. Automix CTR påmonteret en Termomix DS blandeventil svarer til en normal termisk nedblandingsventil, bare elektronisk (håber du forstår). Faktisk forbruger sættet 3 Watt døgnet rundt! Jeg kan simpelthen ikke se at du på nogen måde kan spare en pumpe ved at montere dette sæt.

Hvis du ikke kan få nok varme frem i din gulvvarmekredse vil jeg formode at du skal montere en lidt større pumpe.
Mvh. Leif.
Selvgjort er absolut velgjort - når det virker efter hensigten !
Motto: Forsøg altid at lave tingene så enkelt det er muligt.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: gulvvarme shunt

Indlæg af John Skov Jensen »

Jeg kan ikke forstå at Biovarme ikke skulle være ærlige i det materiale der er tilgængelig på deres hjemmeside. Men der er jo flere herinde der ikke tror på deres løsning og info. Men jeg prøver at sende et link til dem med denne tråd og beder dem om deres kommentarer.
Ang de 3 watt forbrug, det havde jeg ikke lige tænkt på, men det er stadig noget mindre end den Alpha2 25/60 pumpe der kører med et forbrug på mellem 5 og 25 watt, afhængig af hvor mange kredse der er åbne.
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
15
Indlæg: 5003
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Blevet takket: 440 gange

Re: gulvvarme shunt

Indlæg af John Skov Jensen »

Jeg har fået svar fra Biovarme i dag og med ok fra dem kopierer jeg deres svar ind i denne tråd.
Det skal nævnes at forbindelser mellem kedel og akkutank ikke er nævnt da det er denne sag uvedkommende

Citat

Som lovet hermed forklaring på Acaso automix.



Hvis du udelukkende har gulvvarme i dit hus kan du sagtens nøjes med den pumpe som sidder efter automix shunten på vores diagram. Derved undgår du også en pumpe som står og laver en utilsigtet cirkulation i akkumuleringstanken og derved ødelægger lagdelingen. Du skal dog være opmærksom på at du er nødt til at have en anden cirkulationspumpe som kan starte når din varmtvandsbeholder kalder på varme for at transportere varme til den da den typisk er forbundet udenfor gulvvarmeshunten pga. temperaturen.

Hvis du har en blanding af radiatorer og gulvvarme, anbefales det at forbinde det hele efter automix shunten, også varmtvandsbeholderen, og så køre med en fremløbstemperatur på ca. 55 – 60 grader stadig kun med den ene pumpe som sidder efter shunten. Derved sikre du igen at pumpen ikke laver en utilsigtet cirkulation i tanken og ødelægger lagdelingen.

Håber dette giver mening, ellers er du meget velkommen til at kontakte mig.



Med venlig hilsen / Best Regards

Kristian Wowk

Erhvervskundeansvarlig
kw@biovarme.dk
Dir.tel: +45 65 65 21 38

Biovarme A/S
Industrivej 1
DK-5792 Årslev
Tel: +45 65 994 995
Fax: +45 65 994 996
http://www.biovarme.dk

Citat slut
Brugeravatar
Ulrik
Redaktør
Redaktør
17
Indlæg: 11096
Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Areal: 96/87 m2
Brændsel: German Pellets
Fremviser gerne i postnummer: 5474
Dagligt forbrug: 11 kilo
Årligt forbrug: Est. <6 ton
Geografisk sted: Veflinge, Fyn
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange

Re: gulvvarme shunt

Indlæg af Ulrik »

Uden at vide noget om emnet, ville jeg nok også vælge at sætte min lid til at det biovarme skriver er korrekt.
MvH Ulrik©