Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
-
MichaelK
- Stoker XVIII
- Indlæg: 4674
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Fremviser gerne i postnummer: 8410
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Geografisk sted: Feldballe-Djursland
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Indlæg
af MichaelK » 22 feb 2022 18:57
BWJ skrev: ↑22 feb 2022 18:50
Er hele gulvvarmeslangen isoleret ????
NB. Du skriver at det er ét strengs anlæg, hvis det er korrekt skal du bruge en anden ventil, da tryktabet er væsentligt større end den reduktion der formentligt er mellem teerne på strengen.
Efter billederne at dømme, så er det kun slangerne under rionettet, der er isoleret. Selve
kredsen, der er bundet på nettet, ser ikke ud til være isoleret. Så det må være OK?
»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«
Citat: Mark Twain
-
honneymonster
- Stoker V
- Indlæg: 166
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Brændsel: Træpiller
- Årligt forbrug: 5,5
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Indlæg
af honneymonster » 22 feb 2022 19:01
Ser ikke ud til at det er en fjvr returventil måske problem er der
-
triumph
- Stoker XIX
- Indlæg: 5479
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Indlæg
af triumph » 22 feb 2022 19:05
Altså uden og skulle kloge mig for meget, så har jeg meget svært ved og se hvordan gulvvarme skal virke på et et strengs anlæg.
Vandet løber jo den vej det er nemmest, og det er ikke gennem gulvvarmen.
Tror du skal købe en gulvvarme shunt med pumpe, og håber du har plads til at montere den
-
__Daniel__
- Stoker I
- Indlæg: 6
- Tilmeldt: 21 feb 2022 23:12
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 101
- Brændsel: Fjernvarme
Indlæg
af __Daniel__ » 22 feb 2022 19:24
Nej kun starten af røret er isoleret. Hvilken tyve ventil vil du mene der skal på ?
-
triumph
- Stoker XIX
- Indlæg: 5479
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Mit fyr: 24 kw black star semirens
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4261
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Geografisk sted: høve - skælskør
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Indlæg
af triumph » 22 feb 2022 20:44
-
pelle
- Supporter
- Indlæg: 3400
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
- Areal: 240
- Brændsel: gran og fyr og sol
- Fremviser gerne i postnummer: 6900
- Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
- Geografisk sted: lidt syd for herning
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Indlæg
af pelle » 23 feb 2022 00:32
Hvis det er 1 strengs anlæg skal du benytte den type ventil der hedder Ra-G. Istedet for en RA-N. Så, får du noget flow igennem.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.