Side 1 af 2

Hjælp Gulvarme fungere ikke

: 21 feb 2022 23:24
af __Daniel__
Goddag alle i kloge mennesker
Vi er i gang med at lave badeværelse (ca. 4 kvm). Vi har lagt gulvarme pex rør ud, men kan simpelthen ikke få det til at varme.
Den er tilsluttet de rør der gik til den gamle radiator, vi mener vi har prøvet det meste... Alle de andre radiatorer virker og varmer som normalt.
Når vi udlufter kommer der efter lidt tid varmt vand ud af ventilen men så sker der heller ikke mere....

Mvh.
Daniel

Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke

: 22 feb 2022 00:45
af thy
__Daniel__ skrev:
21 feb 2022 23:24
Goddag alle i kloge mennesker
Vi er i gang med at lave badeværelse (ca. 4 kvm). Vi har lagt gulvarme pex rør ud, men kan simpelthen ikke få det til at varme.
Den er tilsluttet de rør der gik til den gamle radiator, vi mener vi har prøvet det meste... Alle de andre radiatorer virker og varmer som normalt.
Når vi udlufter kommer der efter lidt tid varmt vand ud af ventilen men så sker der heller ikke mere....

Mvh.
Daniel
har du taget den rødehætte af

Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke

: 22 feb 2022 11:12
af __Daniel__
Ja, den har været af og på, og skruget op og ned

Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke

: 22 feb 2022 11:28
af pelle
Kan der være byttet om på frem og retur ?
Nu, jeg kikker på det lægger jeg mærke til en ting. Det pex samling kommer ned i betonen. Du skal være meget opmærksom på det er spændt ordentligt. Har lige været i gennem en vandskade hvor forskruningen til pex var blevet utæt.

Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke

: 22 feb 2022 12:59
af __Daniel__
Vi har talt om det skulle være problemet, men er næsten sikre på det ikke er, da når vi udlufter bliver der varmt ved ventilen.
Tjek, dobbelt sikre at pex samlingerne er helt helt tætte. :)

Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke

: 22 feb 2022 13:45
af pelle
Er det en ventil med forindstilling. Og så der er skruet meget ned.

Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke

: 22 feb 2022 14:44
af __Daniel__
Den skulle gerne være skruet helt op

Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke

: 22 feb 2022 15:20
af nasty
kan der evt side lidt skidt i ventil ?
er der vand nok på anlæget
er pex slangen udluftet og helt fyldt med vand
måske pumpen skal have et hak op i hastighed
radiator kredsen er det 1 eller 2 streng

Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke

: 22 feb 2022 18:33
af __Daniel__
Ventilen er helt ny
Der er vand nok på systemnet
Slangerne og samtlige radiatorer i huset er udluftet.
Pumpen har kørt både på normal og høj
Mener det er 1 strengs kreds.

Prøvede at lukke for ventilen og udlufte igen så blev tilbageløbs røret varmt. Hvor fremløbs røret bliver varmt når jeg åbner og udlufter …

Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke

: 22 feb 2022 18:50
af BWJ
__Daniel__ skrev:
21 feb 2022 23:24
Goddag alle i kloge mennesker
Vi er i gang med at lave badeværelse (ca. 4 kvm). Vi har lagt gulvarme pex rør ud, men kan simpelthen ikke få det til at varme.
Den er tilsluttet de rør der gik til den gamle radiator, vi mener vi har prøvet det meste... Alle de andre radiatorer virker og varmer som normalt.
Når vi udlufter kommer der efter lidt tid varmt vand ud af ventilen men så sker der heller ikke mere....

Mvh.
Daniel
Er hele gulvvarmeslangen isoleret ???? :shock:
NB. Du skriver at det er ét strengs anlæg, hvis det er korrekt skal du bruge en anden ventil, da tryktabet er væsentligt større over ventil og slange, end den reduktion der formentligt er mellem teerne på strengen.