Hjælp Gulvarme fungere ikke

Her snakker vi om Huset samt alt "gør det selv" til huset
Alt om renovering, byggeri og konstruktion
Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
16
Indlæg: 4674
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange

Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke

Indlæg af MichaelK »

BWJ skrev: 22 feb 2022 18:50 Er hele gulvvarmeslangen isoleret ???? :shock:
NB. Du skriver at det er ét strengs anlæg, hvis det er korrekt skal du bruge en anden ventil, da tryktabet er væsentligt større end den reduktion der formentligt er mellem teerne på strengen.
Efter billederne at dømme, så er det kun slangerne under rionettet, der er isoleret. Selve
kredsen, der er bundet på nettet, ser ikke ud til være isoleret. Så det må være OK?

»Jo mere Jeg lære om mennesker, jo mere elsker Jeg min hund«

Citat: Mark Twain

honneymonster
Stoker V
Stoker V
16
Indlæg: 166
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Brændsel: Træpiller
Årligt forbrug: 5,5
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 12 gange

Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke

Indlæg af honneymonster »

Ser ikke ud til at det er en fjvr returventil måske problem er der
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke

Indlæg af triumph »

Altså uden og skulle kloge mig for meget, så har jeg meget svært ved og se hvordan gulvvarme skal virke på et et strengs anlæg.
Vandet løber jo den vej det er nemmest, og det er ikke gennem gulvvarmen.
Tror du skal købe en gulvvarme shunt med pumpe, og håber du har plads til at montere den
__Daniel__
Stoker I
Stoker I
2
Indlæg: 6
Tilmeldt: 21 feb 2022 23:12
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 101
Brændsel: Fjernvarme

Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke

Indlæg af __Daniel__ »

Nej kun starten af røret er isoleret. Hvilken tyve ventil vil du mene der skal på ? :)
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5480
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange

Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke

Indlæg af triumph »


Brugeravatar
pelle
Supporter
Supporter
16
Indlæg: 3402
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Mit fyr: vigas 25 gasogen 2x1200 l akku
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Fremviser gerne i postnummer: 6900
Årligt forbrug: 3.5 tons træ pr. år
Geografisk sted: lidt syd for herning
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 370 gange

Re: Hjælp Gulvarme fungere ikke

Indlæg af pelle »

Hvis det er 1 strengs anlæg skal du benytte den type ventil der hedder Ra-G. Istedet for en RA-N. Så, får du noget flow igennem.
Solceller 7.6 kw anlæg. 40 x 190 watt. 42 gr. taghældning. 25 gr. mod vest fra stik syd. 2 stk 3 kw KLNE invertere.
V. pumpe Luft/luft . Panasonic. CS.HE9LKE/ CU.HE9LKE
Livet er ikke så fattigt på glæder, når bare man kommer de rigtige steder.