Indlæg af calle » 04 jan 2022 07:11

I min nyindkøbte LED Fuga lysdæmper er der kun et hul ved fasen og nulledningen. På den gamle var der to huller og dermed plads til en sløjfe, der kan sende strømmen videre til den kontakt, der er placeret lige neden under. Er det lovligt at samle sløjfen i en muffe, hvis jeg ikke kan få bakset to ledninger ind i et hul ?

Venlig hilsen


john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Areal: 200
Brændsel: piller
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 46 gange

Re: Antal klemskruer i Fuga lysdæmper

Indlæg af john_madsen » 05 jan 2022 12:04

ja, det er lovligt. Det er nogle værre skodklemmer der er i de nye LK dæmpere, men der kan med forsigtighed godt monteres 2stk 1.5pvl i klemmerne.

EDIT: det er kun lovligt med samlemuffer, hvis der er en dåse bag dæmperen. Hvis dæmperen sidder i gerigt uden dåse eller i væg uden dåse, er det ikke lovligt.