I min nyindkøbte LED Fuga lysdæmper er der kun et hul ved fasen og nulledningen. På den gamle var der to huller og dermed plads til en sløjfe, der kan sende strømmen videre til den kontakt, der er placeret lige neden under. Er det lovligt at samle sløjfen i en muffe, hvis jeg ikke kan få bakset to ledninger ind i et hul ?
Venlig hilsen
Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum
Antal klemskruer i Fuga lysdæmper
-
- Stoker VI
- Indlæg: 216
- Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
- Mit fyr: scotte 16kw
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 12
- Geografisk sted: struer
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Re: Antal klemskruer i Fuga lysdæmper
ja, det er lovligt. Det er nogle værre skodklemmer der er i de nye LK dæmpere, men der kan med forsigtighed godt monteres 2stk 1.5pvl i klemmerne.
EDIT: det er kun lovligt med samlemuffer, hvis der er en dåse bag dæmperen. Hvis dæmperen sidder i gerigt uden dåse eller i væg uden dåse, er det ikke lovligt.
EDIT: det er kun lovligt med samlemuffer, hvis der er en dåse bag dæmperen. Hvis dæmperen sidder i gerigt uden dåse eller i væg uden dåse, er det ikke lovligt.